Покритикую:
Кoэфф. yмeньшeния в расчётах принят 0,8, а по СНиП 23-05-95 (см. Таблица 3, п. 3б) Коэффициент запаса следует брать 1,4. То есть, в расчёт следует подставлять 1/1,4=0,71. В итоге я немного модифицировал исходный файл. Если использовать светильники с лампами по 36 Вт (как я всегда и делаю, то получим следующий результат (см. приложение). В итоге получаем 12 светильников AOT.OPL 236. Рассмотрены 2 случая: 2 ряда и 3 ряда. Как показало моделирование, разницы особой нет, но 2 ряда чуть лучше. ![]() Последний раз редактировалось Pashtik; 18.11.2010 в 09:48. |
![]() |
![]() |