[QUOTE=Alexiy;20994]Цены я давал устаревшие. Для сравнения. Сейчас AOT.OPL 236 - порядка 2200 руб.
Рекомендованные цены можно скачать с [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с правой стороны сайта, под разделом "каталог". в прайсе 71023630 236 AOT.OPL HF светильник новый 1976,23. Покритикую: Кoэфф. yмeньшeния в расчётах принят 0,8, а по СНиП 23-05-95 (см. Таблица 3, п. 3б) Коэффициент запаса следует брать 1,4. То есть, в расчёт следует подставлять 1/1,4=0,71. с коэффициентом запаса (уменьшения) согласен. Забыл спросить, Laa911 а про освещение доски не забыли? на ней вертикальная освещенность должна быть 500 Лк. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
[QUOTE=Serbur;20998]
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] 1920р в целом цена в рынке :-) 2. 400К но ведь кто то говорил про госты снипы... минимум должно быть 500Лм :-(( 3. У доски ажн 3 плафона... но ставили родители до нас.. поэтому не знаю что за лампы.. наверное их придется менять под 840 что бы световой поток был одинаковый... одна висит в 20-30 см от края доски ,и см 20-30 от стены, а еще две на потолке перпендикулярно лампам которые идут вдоль класса. Если не сложно, Можно попросить Вас добавить их в ваш проект, что бы посмотреть как поменяется освещенность на первых рядах? Последний раз редактировалось Laa911; 03.11.2010 в 18:26. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 111 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Сделал расчет в Вашей конфигурации. Получится более 500 Лк.
Последний раз редактировалось Pashtik; 18.11.2010 в 09:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Окна не забыл нарисовать?
![]() Нормы: 400 лк на партах минимум и 500 лк на классной доске минимум. Можно больше, но не намного. Повышение освещённости повысит работоспособность и резко повысит утомляемость. Классную доску следует освещать одноламповым светильником с матовым светорассеивателем на оптимальном расстоянии 60 см от стены 20-30 см над доской. При этом достигается оптимальная равномерность засветки. Светильник без матового светорассеивателя для установки непосредственно над доской не подходит. Можно поэкспериментировать с установкой на потолок... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 111 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Pashtik; 18.11.2010 в 09:48. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Вот у нас висят как на фото с хитро выгнутым зеркалом ;-) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Добрый день Коллеги и Вопрошающий...
НЕ ожидал такой дискуссии... Дам краткие комментарии: Почему Т8 лучше чем Т5: -дешевле -световой поток мало зависит от температуры окружающей среды -больше мощность, больше поток -лучшие условия работы разряда. Почему 2*36 хуже чем 2*58 -хуже условия работы разряда (срок службы, КПД и т.д.) -больше светильников надо -чаще менять лампы, ПРА Почему надо 4000 К: Потому что существует график комфорта который нам говорит что при низких уровнях освещенности (50-150) требуется использовать лампы с низкой цветовой температурой 2700-3500, для 400-500 лк оптимальная цветовая температура 4000-5000К. Почему светильники в междурядье: -Чтобы на парте не было тени -Светильники не попадают в поле зрения -В проходе нет тени -Удобство обслуживания Если вдоль стены также есть проход, там тоже необходимо вешать ряд светильников. Вешать светильники у стены с окном - необосновано, т.к. 50% светового потока уйдет на улицу. Спасибо за внимание, надеюсь смог расслабить кому то мозг. PS Светильник с хитровыгнутым отражателем НЕОБХОДИМ!!! Причем именно с хитровыгнутым!!! Другой нельзя!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |||||||||
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если будет в между рядье два ряда :-) то у деток у окна света слева небудет ( в пасмурную погоду, и в темное время суток) Цитата:
Цитата:
Цитата:
2-3-4 ряда над партами или в междурядье Цитата:
Пипец а все говорят что не нужен хитро выгнутый, нужен простой с вертикальным отсекателем (сорри за свой термин, просто на картинках так нарисовано ;-) Последний раз редактировалось Laa911; 03.11.2010 в 23:43. |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Можно попросить Вас помочь сделать рассчет с ЛБ лампами в две две нитки над проходами.
Очень хочется посмотреть, что было (можно учесть время горения ламп 1-2 года? ) так как в белом налете были круглые дыры и черные круги по бокам) Плафоны были какие то полупрозразчые как бы из двух труб разрезанных попоплам. Ни как не совладаю с чудо программой :-( |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 111 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вот такие железки были внутри
![]() Вот такой был свет и так они висели ![]() ![]() А вот так вот стало ![]() |
![]() |
![]() |