| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  08.12.2010, 22:13 | #12 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Дорожное освещение (сравнение технологий) Цитата: 
 Частота работы 200-400 Гц. ЭПРА были китайские (3 разных), VS и Helvar. Все китайские УГ (ужасный шум в сеть, никакой ЭМС), VS и Helvar были красавчиками =). ЭПРА не увеличивает световой поток (чтобы Вам не рассказывали). ЭПРА не применимо для освещения улиц(с*****е утверждение, уточню - температурный диапазон работы до -25 град цельсия). Точность расчетов в диалюксе и реальной картинки - 10-15% как правило в минус (поэтому если делаете в проекте - лучше перезаложиться). И это при грамотно выполненном проекте. (справедливо для наружки) При грамотном проектировании внутрянки погрешность - 5-10% причем уже не угадаешь куда уползешь... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 08.12.2010 в 22:17. | |
|   |   |