Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
[QUOTE][я вам пришлю материалы по соответствию ламп и ПРА, можно подобрать нужный ПРА в т.ч. по току заданной лампы. Все материалы на работе просто./QUOTE]
Скиньте ссылку на технические характеристики ПРА в каталогах только 9,3А есть, ток лампы в первом посте.Необходимо всего два блока лучше наружной установки IP 54 выше,ну если возможно их купить вместе с прожекторами то хорошо. Последний раз редактировалось энергетик22; 10.10.2011 в 07:42. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 727 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Для лампы с рабочим током 10.3 А подойдет ПРА GALAD 1И2000ДРИ81-002УХЛ1 380В (без ИЗУ) - IP54, как вам нужно
Эксель файл с табличными данными сюда не вставляется, к сожалению. Я могу вам прислать его, а также и другие таблицы с данными по всем нашим ПРА. Напишите мне свой электронный адрес или позвоните. Я не могу тут в открытую написать рабочую почту из-за спамроботов. Но телефон в личной информации есть. Или напишите на info@galad.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
личное сообщение отправил
|
![]() |
![]() |