Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#13 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Телек никто в течение 8-10 часов (рабочий день) непрерывно не смотрит, расстояние до экрана совершенно иное, к тому же, просмотр телепередач не требует перемещать направление взгляда с экрана на другие поверхности, а ученики в классе вынуждены постоянно переводить взгляд с доски (экрана) в свою тетрадь (рабочий стол) и обратно. Поэтому освещённость и яркость поверхностей и окружающего пространства должны быть как можно ближе.
Мне известны случаи, когда для комфортной работы требовалось именно подсвечивать ЖКИ монитор и окружающее пространство, иначе глаза быстро уставали. Смоделировав конкретную сцену в DIALux легко определить освещённость и яркость поверхностей в каждом конкретном случае в том числе с учётом естественного освещения. Возможно, что потребуется дополнительное освещение доски. При этом норма освещённости 500 лк для класной доски лично мне кажется чрезмерно завышенной. |
![]() |
![]() |