Уважаемая swompi
Цитата:
Я всего лишь хотел вас предупредить, что не все так просто. Причины моего скепсиса изложены ниже. Но если непрошеные советы вам не нужны и вы только ищете поставщиков лент, то дальше можете не читать. Цитата:
Даже если вы все просчитали, правильно подключили и грамотно организовали теплоотвод, через год-полтора могут проявиться совсем незапланированные проблемы. Дело в том, что любое оборудование, даже самое-самое качественное от самых-самых именитых брендов, имеет свойство ломаться/портится. И встает вопрос ремонтопригодгости. Вопрос № 1. Вы организовали доступ к каждому отдельному участку ленты или для замены нужно разбирать/ломать конструкцию? Насколько это трудоемко? Не нужно ли будет для этого делать ремонт заново? Этот вопрос может возникнуть как через 10 лет, так и через полгода после монтажа. Вопрос № 2. Как решается проблема в случае "проседания" св.потока или изменения ТЦ на отдельном участке ленты? Меняется отдельный участок? Или меняются все ленты в помещении? Если менять все - это неадекватно дорого. Если менять отдельный участок возникает два новых вопроса: - где найти точно такую же ленту? в вашем случает такой вопрос уже возник: вы УЖЕ потеряли своего поставщика. - даже если вы нашли такую же ленту (может даже запас был), она будет отличаться от остальных, поскольку основная линейка уже "просела" Если же вы все эти вопросы учли и предусмотрели, то пожму вашу руку (виртуально) и признаю, что сильно ошибся, заподозрив в вас дилетанта
__________________
Константин |
||
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Новичок
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
Я дизайнер-архитектор и специалист в своей области. В областях смежных с моей профессией, таких как проектирование инженерных систем: вентиляции, кондиционирования, отопления, водопровода и канализации, электрики и т.д. я тоже ориентируюсь достаточно хорошо, но все таки хуже чем специалисты узкой направленности, специализирующиеся именно на этих специальностях. Разработки этих систем я доверяю специалистам которые работают со мной в команде. Я не являюсь специалистом по электросетям и не притендую на это. 1 вопрос. Мы разработали специальные линейные, светильники, закрытые светопрозрачным пластиком, в них мы устанавливаем ленту. К ней всегда и в любой точке можно организовать доступ. 2 вопрос. Пока у нас ничего не требовало замены, кроме трансформаторов. Но если такое случится, то заменить участок ленты я думаю можно любой такойже по вольтажу лентой, похожего спектора свечения. А вот как быть с тем что этот кусочек будет немного поярче чем основная масса, правда вопрос. Но этот вопрос касается не только того случая когда лентами организован основной свет. Даже если это просто доп. подсветка все равно это не красиво..Может дадите совет?=) |
|
|
|
|
|
|
#3 | |||
|
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 393 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
![]() Единственное, если светильники линейные и без заворотов, может стоило бы использовать линейки, а не ленты? Цитата:
В качестве полумер есть два варианта: - заморочный - диммирование - простой - фильтры. В качестве фильтров можно использовать пленочные театральные, более толстый пластик с меньшим коэффициентом светопропускания и даже белую бумагу при условии, что она достаточно далеко от диодов чтобы не загореться и не пожелтеть UPD. Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Ни у Cree, ни у Philips, ни у других топовых брендов ни лент ни линеек я не знаю. (Поправьте, если не прав)
__________________
Константин Последний раз редактировалось SPECIALiSt; 30.01.2012 в 00:13. |
|||
|
|
|