| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  01.10.2008, 09:44 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 11.01.2008 
					Сообщений: 189
				Вес репутации: 112       |  Экспертный совет 
			
			Такая вот засада: храм из абрикосового кирпича. Идея: заливающее освещение теплым белым (3000к) , акцентрирующее - теплым желтым (2000К) Но вопрос: Как сделать заливающее? Ведь ламп на 3000К нет выше 250Вт. А у нас столбы стоят от здания на 5-15 метров, а надо получить 50-100 люкс. Т.е. только понатыкать кучу прожекторов на 250 Вт? Или может кто знает другие варианты? | 
|   |   | 
|  01.10.2008, 10:21 | #2 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			Натрий с исправленной цветностью? ЛН Фильтры Три решения сходу - дальше надо думать... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  01.10.2008, 10:55 | #3 | 
| Administrator Регистрация: 31.01.2008 Адрес: Moscow 
					Сообщений: 741
				Вес репутации: 599            |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			Обычно у нас делалось в этих случаях  так - ставились два прибора с разынми лампами - с натрием и с NDL. Типа - смешанный свет получался теплым.
		 | 
|   |   | 
|  01.10.2008, 12:17 | #4 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			А не получалось неравномерности цвета по фасаду? как вообще выходило то? В закрытых помещениях работает хорошо, а вот как на воздухе?!... Я не сталкивался с такими решениями а посмотрел бы с удовольствием =))
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  01.10.2008, 14:05 | #5 | |
| Administrator Регистрация: 31.01.2008 Адрес: Moscow 
					Сообщений: 741
				Вес репутации: 599            |  Ответ:  Экспертный совет Цитата: 
  Но вроде неравномерности не было . Делали на каких-то церквях. | |
|   |   | 
|  01.10.2008, 17:24 | #6 | |
| Administrator Регистрация: 12.09.2007 
					Сообщений: 373
				Вес репутации: 148  |  Ответ:  Экспертный совет Цитата: 
 GE CMH250 Крутейшие лампы с керамической горелкой. Усиленный световой поток. ...или элипсы - MPR400 Всегда пожалуйста! 
				__________________ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] на ЭкспертЮнион | |
|   |   | 
|  01.10.2008, 17:37 | #7 | 
| Оракул Регистрация: 30.09.2008 Адрес: Shenzhen, China 
					Сообщений: 774
				Вес репутации: 450            |  ЭЭЭЭЭХ, молодежь.... 
			
			Лампы PHILIPS HPI-T 400W (изначально - холодные), будучи поставлены в прожектора с балластом для натриевой лампы той-же мощности удивительнейшим образом меняют цветовую температуру весьма ощутимо и кардинально в сторону теплого. единственным минусом является снижение срока службы (согласно практики - в таком режиме лампы служат на 1-2 недели меньше работающих в номинальном режиме  ) Удачи на дорогах..... 
				__________________ Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) | 
|   |   | 
|  02.10.2008, 14:28 | #8 | |
| Гений Регистрация: 09.11.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 823
				Вес репутации: 238            |  Ответ:  ЭЭЭЭЭХ, молодежь.... Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  02.10.2008, 14:53 | #9 | 
| Administrator Регистрация: 31.01.2008 Адрес: Moscow 
					Сообщений: 741
				Вес репутации: 599            |  Ответ:  ЭЭЭЭЭХ, молодежь.... 
			
			Дык, Леша ж про лампы с "белым" натрием сказал - чем не выход.    | 
|   |   | 
|  02.10.2008, 14:58 | #10 | 
| Гений Регистрация: 09.11.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 823
				Вес репутации: 238            |  Ответ:  ЭЭЭЭЭХ, молодежь.... 
			
			А чем не выход использовать МГЛ с цветовой температурой 3000К ?  Кто сказал, что их нет? Есть у многих производителей - к примеру - пост админа чуть ниже... А что получится от смеси холодного с натрием? Это вам не ром в колу добавлять   Последний раз редактировалось Lila; 02.10.2008 в 15:11. | 
|   |   | 
|  02.10.2008, 15:12 | #11 | |
| Administrator Регистрация: 31.01.2008 Адрес: Moscow 
					Сообщений: 741
				Вес репутации: 599            |  Ответ:  ЭЭЭЭЭХ, молодежь.... Цитата: 
  А натрий с металлогалогеном мешали много где. Теплые тысячники недавно появились. А подсветку объектов делают уже очень давно.  (пардон, не туда нажала, поэтому сначала чуток редактнулось  ) | |
|   |   | 
|  02.10.2008, 15:38 | #12 | |
| Оракул Регистрация: 30.09.2008 Адрес: Shenzhen, China 
					Сообщений: 774
				Вес репутации: 450            |  Ответ:  ЭЭЭЭЭХ, молодежь.... Цитата: 
 решение данное было найдено в общем-то случано, спасибо соавтору (и по совместительству моему рецензенту на дипломе) - Степанову В.Н. главное что я забыл про лампу - у нее ' /D ' в артикуле долно быть - Daylight.... 
				__________________ Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) | |
|   |   | 
|  03.10.2008, 09:38 | #13 | 
| Мастер Регистрация: 11.01.2008 
					Сообщений: 189
				Вес репутации: 112       |  Ответ:  Экспертный совет | 
|   |   | 
|  03.10.2008, 10:13 | #14 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			SON-T Comfort к примеру - посмотреть можно на сайте пилипса.  Можно посмотреть у других производителей, у них должны быть цветовые температуры повыше... в районе 2200 можно найти легко... Смысл в том что за счет уширения линий получается более равномерный спектр и соответсвенно за счет увелечения синезеленой составляющей растет индекс цветопередачи и цветовая температура Как вариант ДРЛ comfort Из натрия SHP-TS 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  04.10.2008, 10:55 | #15 | 
| Профи Регистрация: 03.10.2008 
					Сообщений: 57
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			Для заливающего освещения лучше всего подойдут светодиоды, у того же филипса есть LedLine2, есть и белый и янтарный цвета с разными световыми пучками. А прожекторами заливающий свет получить очень сложно на мой взгляд, много светового потока уходит в сторону - в засветки. | 
|   |   | 
|  04.10.2008, 11:04 | #16 | |
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Ответ:  Экспертный совет Цитата: 
     ........... Ну а как же светильники с КСС в 4 градуса? Тоже в сторону светят! Хотя если есть немеренно денег то можно и светодиодами засветить! 
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | |
|   |   | 
|  04.10.2008, 11:23 | #17 | 
| Профи Регистрация: 03.10.2008 
					Сообщений: 57
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			Ну есть конечно светильники более менее приспособленные под заливку, в том числе те которые вы упомянули. Только вот энергопотребление миниму на 50 процентов выше будет от использования прожекторов. И скажем как вы сможете прожекторами подсветить фасад гостиницы, засветки будут в любом случае. Свет будет мешать людям спать.
		 | 
|   |   | 
|  04.10.2008, 14:27 | #18 | |
| Administrator Регистрация: 31.01.2008 Адрес: Moscow 
					Сообщений: 741
				Вес репутации: 599            |  Ответ:  Экспертный совет Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  04.10.2008, 16:21 | #19 | 
| Профи Регистрация: 03.10.2008 
					Сообщений: 57
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			Ну где как. Часто встречаю гостиницы, подсвеченные прожектораки. А диоды позволяют залить контуры зданий, исключив засветки в окна. Ну и конечно можно просто сделать световой контур реечными светодиодными светильниками.
		 | 
|   |   | 
|  04.10.2008, 19:40 | #20 | |
| Administrator Регистрация: 31.01.2008 Адрес: Moscow 
					Сообщений: 741
				Вес репутации: 599            |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			А в локальном свете прожектора не ставят чтоль? Чую, немного сбились в терминологии.  Цитата: 
   | |
|   |   | 
|  04.10.2008, 20:09 | #21 | |
| Профи Регистрация: 03.10.2008 
					Сообщений: 57
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Экспертный совет Цитата: 
  где заливать просто нечего. Ну да ладно. | |
|   |   | 
|  04.10.2008, 23:27 | #22 | 
| Administrator Регистрация: 31.01.2008 Адрес: Moscow 
					Сообщений: 741
				Вес репутации: 599            |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			Кстати, расскажите мне пожалуйста, как сейчас заказчики реагируют на сметы проектов на диодах? Я не только о внешнем виде и красивых перспективах, но и о финансах? (я без подвоха).
		 | 
|   |   | 
|  05.10.2008, 00:03 | #23 | 
| Профи Регистрация: 03.10.2008 
					Сообщений: 57
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Экспертный совет | 
|   |   | 
|  05.10.2008, 11:31 | #24 | 
| Administrator Регистрация: 31.01.2008 Адрес: Moscow 
					Сообщений: 741
				Вес репутации: 599            |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			Да обо всем. То что оборудование дороже, это понятно, а монтажные с пусконаладочными работами тоже увеличатся в стоимости?
		 | 
|   |   | 
|  05.10.2008, 11:45 | #25 | |
| Профи Регистрация: 03.10.2008 
					Сообщений: 57
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Экспертный совет Цитата: 
 Если диодных светильников будет больше, следовательно нужно будет проводить монтаж большего кол-ва светоточек, но не будем забывать что пуско-наладочные работы делаются очень легко, диоды цепляются на 12-ти вольтовый блок питания. Если и первоначальные затраты будут больше (покупка оборудования и пуско-наладочные работы), то все это окупится на энергосбережении и на стоимости замены и покупки источников света. Светодиодный светильник живет 60 000 часов, газоразрядная лампа живет 8, 10 или 20 тыс. часов. Ну и потом вместо 150-ти ваттного прожектора ставится светильник мощностью 40-60 Вт., т. е. энергопотребление в три раза ниже, а тарифы на электроэнергию растут с каждым годом. Ну обычно, по моим наблюдениям, кол-во источников света и стоимость пусконаладочных работ по проектам примерно одно, а энергопотребление в результате ниже, а выше качество света. Последний раз редактировалось duke; 05.10.2008 в 11:52. | |
|   |   | 
|  05.10.2008, 12:34 | #26 | 
| Administrator Регистрация: 31.01.2008 Адрес: Moscow 
					Сообщений: 741
				Вес репутации: 599            |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			Так. Ответ не получен. Сколько тратиться на один прожектор сил и сколько на один светильник на диодах? Такой практики чтоль еще нет? Если нет - то я так понимаю, все разговоры на уровне продаж американсокго оборудования. (см. мою тему)
		 Последний раз редактировалось Lila; 05.10.2008 в 12:41. | 
|   |   | 
|  05.10.2008, 16:33 | #27 | 
| Профи Регистрация: 03.10.2008 
					Сообщений: 57
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			2000 руб. - монтаж одной светоточки - московская среднерыночная цена. Финансовые затраты на диоды аналогичны. Что за тема про американское оборудование?
		 | 
|   |   | 
|  06.10.2008, 09:43 | #28 | 
| Administrator Регистрация: 31.01.2008 Адрес: Moscow 
					Сообщений: 741
				Вес репутации: 599            |  Ответ:  Экспертный совет | 
|   |   | 
|  06.10.2008, 13:35 | #29 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			Блин... Ну откуда вы взяли мощность в 2 раза меньше чем на РЛ???? Световая отдача светодиодов 10 000 К - 100-120 лм/Вт цветовая температура 4000-6000К 60-80 лм/Вт У МГЛ (3000-6000К) - 60-110 лм/Вт У НЛВД (1900-2200) 100-160 лм/Вт Где 50% ?????? 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  06.10.2008, 14:38 | #30 | 
| Administrator Регистрация: 12.09.2007 
					Сообщений: 373
				Вес репутации: 148  |  Ответ:  Экспертный совет 
			
			Нуууу тя нахрен!!! Это в каких приборах ты видел, чтобы светодиоды со световой отдачей такой использловали? Современные светодиоды с 3000 - 4000К дают световую отдачу около 70лм/Вт... По всем проспектам. Есть высокие световые отдачи и современные разработки, но они в дело идут разве? Лишь эксперименты. у светодиодов перед МГЛ никакого преимущества не видно, никаких 50% тем более.
		 
				__________________ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] на ЭкспертЮнион | 
|   |   |