| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  13.11.2008, 17:23 | #1 | 
| Ученик Регистрация: 10.10.2008 Адрес: г. Новороссийск 
					Сообщений: 15
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА 
			
			Я сталкивался с этой проблемой - оказалось непроблема! у вас наверное выключатель с встроенным индикатором (лампочкой)? Если да то при разомкнутой цепи ваш ЭПРА включён последовательно с этим индикатором и через ПРА протекает некоторый ток. Тогда или лампочку из выключателя выкиньте или выключатель поменяйте.
		 Последний раз редактировалось energAnto; 13.11.2008 в 17:27. | 
|   |   | 
|  13.11.2008, 17:26 | #2 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА Цитата: 
 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  13.11.2008, 18:14 | #3 | |
| Новичок Регистрация: 13.11.2008 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  14.11.2008, 10:05 | #4 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА 
			
			Есть ток - лампа зажигается, нет тока не зажигается. Тут все просто... А вот откуда у вас там ток - это мне неизвестно
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  14.11.2008, 10:09 | #5 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА 
			
			energAnto прав. У нас такая ситуация возникала многие сотни раз. (сеть магазинов) Статистика, так сказать, налицо. Оговорюсь, что я говорю про интегрированные КЛЛ /их можно рассматривать как люм.лампу+ЭПРА/ Во всех случаях клиенты сознавались, что стоят выключатели с подсветкой /микролампы или светодиоды/. В нескольких случаях клиенты меняли провода местами для удаления этого эффекта. В случае люм.лампы и отдельного ЭПРА играет еще значение расстояние между ними ! На ЭПРА конкретно указываются выводы с КОРОТКИМИ проводами. Самый добрый правильно, ТОЛЬКО при наличии тока может загораться лампа. Добавлю от себя, что это может быть ток утечки через светодиод/лампу или ток наводки на проводники. 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 14.11.2008 в 10:15. | 
|   |   | 
|  14.11.2008, 17:43 | #6 | 
| Новичок Регистрация: 13.11.2008 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА 
			
			Проблема как оказалась не у меня одного. Кому интересно вот решение, яндекс рулит [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
		 | 
|   |   | 
|  14.11.2008, 18:18 | #7 | |
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА Цитата: 
 Кстати корейцы "ANAM" при продаже диммеров на всякий случай давали в комплекте как-раз помехогасящие конденсаторы.   
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | |
|   |   | 
|  12.12.2008, 23:12 | #8 | 
| Новичок Регистрация: 12.12.2008 
					Сообщений: 6
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА 
			
			Здравствуйте ребята! Есть проблема, выходят из строя ЭПРА для  МГЛ а заменить нечем. Что подскажите? Светильники Tarjetti с круглым боксом, спасибо.
		 | 
|   |   | 
|  13.12.2008, 01:10 | #9 | |
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА Цитата: 
 2. Проверить напряжение, подходящее к ЭПРА. И не один раз, а МНОГОКРАТНО в разное время. Возможны сильные наводки и импульсы ! Вообще для этих дел /снятие статистики по напряжению/ есть приборчик, но стоит он порядка 200000руб. мы его не купили. Вроде другого ничего не должно быть. Если рядом мощный потребитель типа холодильной камеры, лифта ит.д. - кидайте питание с другой фазы. 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | |
|   |   | 
|  14.12.2008, 22:24 | #10 | 
| Новичок Регистрация: 12.12.2008 
					Сообщений: 6
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА 
			
			Всем привет! twkisa pа совет спасибо!  Это понятно что проблемы с перепадом питания, но заниматься статистикой ... , конечно можно, а нужно ли?
		 
				__________________ Lighter   | 
|   |   | 
|  21.12.2008, 23:36 | #11 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА Цитата: 
 Просто вмоих экспериментах ставим диммер для ЛН с ЭПРА, и привет ЭПРА. Конденсатор ("помехогасящий" - высокочастотный наверно) поможет, но конденсатор в ЭПРА - ПРИВЕТ!!! | |
|   |   | 
|  22.12.2008, 21:31 | #12 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА 
			
			eis, уточните пожалуйста, что именно Вы хотите в итоге регулировать ?  накал/галоген/люмы Как я понял, Вы используете диммер для ЛН и им регулируете ЭПРА ? А ЭПРА для люмов ??? Ведь для ламп накаливания ЭПРА НЕ нужны. Или ставите ЭПРА для МГЛ ??? МГЛ совсем не рекомендуют диммировать. 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 22.12.2008 в 21:35. | 
|   |   | 
|  22.12.2008, 22:02 | #13 | 
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Нужен совет по ЭПРА 
			
			[QUOTE=twkisa;[/QUOTE] Я просто хотел узнать зачем при продаже диммеров давать помехозащитные конденсаторы. Ведь, если регулируем ЛН, то они там не особо нужны. | 
|   |   |