Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Что это значит?
У вас выделенная мощность по договору какая?

Вообще, есть счётчики прямого включения 10(100) А
Пример - счетчик Меркурий 10(100)... В паспортных данных написано "Ток номинальный(максимальный)" - Если внимательно его рассмотреть, на размеры силовых контактов, и сечение проводников под крышкой корпуса, то становится очень боязно включать его в сеть, где реальные длительные токи более 10А.
Продавцы предлагают обывателям, а те их ставят...
Если представители сбытовой пропустят включение через ТТ, то их надо ставить... Но скорее всего чтобы убедить в том, что ваша расчетная мощность не будет у сетевиков/сбытовиков тащить большую нагрузку, то на вводе до учета и под пломбу ставить автомат с током отсечки заявленной мощности
Alex_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 20:38   #2
савелий
Гуру
 
Аватар для савелий
 
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 123
савелий Мозговой центрсавелий Мозговой центрсавелий Мозговой центрсавелий Мозговой центрсавелий Мозговой центрсавелий Мозговой центрсавелий Мозговой центр
По умолчанию Re: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?

Цитата:
Сообщение от Alex_x Посмотреть сообщение
Пример - счетчик Меркурий 10(100)... В паспортных данных написано "Ток номинальный(максимальный)" - Если внимательно его рассмотреть, на размеры силовых контактов, и сечение проводников под крышкой корпуса, то становится очень боязно включать его в сеть, где реальные длительные токи более 10А.
10А это фигня, при определённых условиях 100А можно попустить через 1.5кв.мм меди 100А при чем длительно, а теперь смотрите, счетчик у нас держит 100А, как правило в счетчик более 10 кв.мм. жилу засунуть тяжело а порой и не возможно, 10кв.мм. меди держит грубо говоря 70А, но обычно счетчик сразу же находится в РУ (ЩС,ЩО и так далее) на подобных объектах, ну а так как длина проводника от счетчика до вводного автомата или вообще автоматов минимальна то такое сечение нагреться просто не успеет, пусть даже там и 150А или более, а соединения надо просто нормально болты протягивать и будет счастье, и так же надо жилу садить в счетчике на все два болта а не на один, но это всё зависит от компетенции электриков которые всё это делают.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик.
савелий вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru