Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Хочу немного уточнить по поводу галогенок на 220 вольт. Они не совсем аналогичны лампам накаливания так как /цитирую/ "электрическое сопротивление холодных ламп в 12-20 раз меньше, чем работающих, причем у галогенных ламп эта цифра ближе к максимуму"
Проще говаря, если например диммер (светорегулятор) рассчитан на 600Вт активной нагрузки (лампы накаливания), то галогенки можно включать не более 480 Вт. Это взял на примере данных светорегурятора фирмы АВВ.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если рассуждать логически, то сопротивление отличается только в холодном состоянии. В противном случае лампы будут иметь разную мощность U^2/R = P = 600 Вт, а U = 220 В. Если сопротивление у галогенок ниже в холодном состоянии, то ток больше в 20 раз!!! Но нато он и регулятор, чтобы запускать лампу медленно и плавно, т.е. с меньшего напряжения. Тогда лампа прогревается сопротивление растет, ток уменьшается. Зачем все же на галогенки делать такой запас 20 %??? Есть, у кого нибудь идеи? PS. Кто нибудь может сказать, как переводится "диммер"? |
|
![]() |
![]() |