Курилка Свободное общение на отвлеченные темы. Флейм. Раздел модерируется. |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | ||
Ученик
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 18
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] ЗАКЛ. ВНИСИ а есть протоколы испытаний ДРЛ, ДНаТ ит.д. Последний раз редактировалось alkrymov; 12.03.2013 в 19:06. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мастер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Объясните мне данную запись Световой поток 8424 лм ** ** световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла плюс 25°C. Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть ies-файл на светильник (это данные с сайта) Скажите, почему в иес файле световой поток точно такой же? 8424 лм. О КПД светильника никакой информации нет! Почему у вас в файле световой поток модуля а не светильника? И если вы считаете меня идиотом, и хотите сказать что я не прав, киньте на всеобщее обозрение протокол испытаний светотехнической лаборатории. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
ALEXIY вот я тогда не понимаю.
В стандартных светильниках понятно что идет световой поток источника света, и указывается КПД оптической системы, а вот если не указан КПД оптической системы, обычно в LED светильниках используется в файле световой поток уже всего светильника. (простите за тавтологию.) |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Ученик
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 18
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
А эта запись что означает, я и сам не знаю, я с ними не работаю, что бы знать, что они пишут. НА верно менеджеры не совсем разбираются, что пишут. у кого нибудь есть протокол испытаний ДНаТ? Последний раз редактировалось alkrymov; 12.03.2013 в 19:07. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Мастер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
ВНИСИ измерил 12600 лм
в иес файле 16848 лм. Разница 25 % Ваши комментарии? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |||
Ученик
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 18
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
я же не буду сейчас выкладывать документы всей деятельности фирмы на тот момент светильник назывался L-Street 96 XP-G 13000-150-220 13000 поток 150 мощность вниси измерил 12190 мощность 138 Цитата:
Цитата:
вот пример [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] я не предлагаю чью либо продукцию, я хочу сказать, что сейчас уже можно выгодно менять традиционные источники света на диодные, только не везде и не на любые. есть те области где светодиоды ещё не скоро смогут заменить лампы. фокус ледел оптоган уже сейчас предлагают замену ДРЛ и ДНаТ и дают гарантию на свою продукцию или они всех обманывают и их светильники за месяц перегорят? Последний раз редактировалось alkrymov; 12.03.2013 в 19:10. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Мастер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
И чем вы его усовершенствовали? Светодиоды те же, оптика та же!!!!! Объясните, пожалуйста! Я не зануда, я считаю, что все должно быть правильно, по честному, вы скорее всего и сами не знаете, что данные завышены, просто защищаете интересы вашей компании! |
|
![]() |
![]() |