Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Уважаемые форумчане!
Имеем сейчас такую же проблему с заменой освещения в классе начальной школы (9х6х3), три окна с жалюзи (2.1х2), 3 ряда по 5 парт с проходами между рядами + проход вдоль стены у входа в класс. Все родители хором говорят, что темно - висят ЛН. Хотим поменять светильники с ЛН на светильники с ЛЛ 2х36 (или 2х58). В бюджете ограничены, поэтому хотим точно подобрать количество светильников. Внимательно прочитал всю тему, но к сожалению не смог найти вложения с расчетами в Dialux. Помогите с расчетом в Dialux, пожалуйста. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Нужно не менее 15 светильников 2x36 Вт. Ставить меньшее число светильников 2x58 Вт не рекомендую из-за того, что потолок относительно низкий и будет большая неравномерность. Вообще, раз речь идет о здоровье детей, лучше купить светильники чуть-чуть подороже, например, Lena Lighting Solaris польского производства (если есть желание приобрести, сообщите в личку, я дам координаты). Причем только с ЭПРА! Приаттачиваю очень прикидочный расчет для этих светильников.
|
![]() |
![]() |