![]() Цитата:
- освещение путей эвакуации - 1 лк - антипаническое освещение - о,5 лк - освещение зон повышенной опасности - 10 % от рабочего, не менее 15 лк - резервное освещение - 30 % от рабочего и потом уже в зависимости от типа освещения будет кол-во светильни ков и.т.д. в Вашем случае пока не понятно почему 200 светильников, а не 300 или 30, задача не ясна.... Блоков аварийного питания (для каждого светильника) для таких светильников, скорее всего не найдете. Если я правильно понимаю, высота подвеса будет метров так 12 , а то и более..., в этом случае светильники ЛЛ + БАП (Стабилар или Conversion cit) не подойдет - не досветит в аварийном режиме, даже 1 лк вряд ли будет Можно использовать следующую конструкцию - БАП BS-20-1 uni + КЛЛ 18 Вт на кронштейне на светильник - 100 % световой поток обеспечит нужную освещенность (но нужно считать) либо светильник зенит led со 100 % световым потоком в аварийном режиме BS-7641-2х20 T8 LED, количество будет зависеть от Вашей задачи [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
![]() |
![]() |