			Вы уверены что светодиодные ленты работают по стандарту DMX512 ? Как правило у них другой стандарт,смотрите чипсет если  ТМ1804 то это не ДМХ. Есть преобразователи 1804>DMX512 но в этом случае управляете только 512 каналами или 512/3= 170 светодиодами.
		 Последний раз редактировалось terminal; 24.04.2013 в 10:03. | 
|   |   | 
|  24.04.2013, 10:10 | #32 | |
| Мастер Регистрация: 06.12.2011 
					Сообщений: 194
				Вес репутации: 130         |  Re: Вопрос про DMX512 Цитата: 
 Прекрасно управляют светодиодной нагрузкой 12-24 Вольт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | |
|   |   | 
|  06.08.2013, 16:10 | #33 | 
| Ученик Регистрация: 06.08.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Вопрос про DMX512 
			
			Здравствуйте уважаемые знатоки! появилась задача на работе освоить подключение ламп involight leadbar400 (и 390) через пульт контроллер - DMX512 (SRC WASHER 100) на режим плавной смены цветов. Собираю схему : Пульт DMX -> лампа -> лампа-> лампа -> лампа-> лампа -> лампа ....-> лампа (терминатор 100 Ом). Лампы и пульт сидят на шине 220V а DMX сигнал идет от пульта к лампе и от лампы к лампе по родным проводам без вставок (провод похож на ПВС 3 х 0.75). Что получается: при последовательном соединении некоторые лампы начинают беспорядочно моргать разными цветами,когда другие в свою очередь функционируют правильно.  Длина провода между лампами не более 30см используются разъемы XLR 3 Все лампы стоят на "slave" Пробовал подключать "терминатора (100 Ом)" на конечный разъем цепи - без эффекта. При проверки каждой лампы отдельно на пульте, все работает правильно. У какого какие идеи как исправить? Заранее спасибо. | 
|   |   | 
|  06.08.2013, 17:05 | #34 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Вопрос про DMX512 
			
			сдаётся мне - проблема в некачественных контактах. Как выполнены соединения для ответвлений?
		 | 
|   |   | 
|  06.08.2013, 17:28 | #35 | 
| Ученик Регистрация: 06.08.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Вопрос про DMX512 
			
			Лампы имеют DMX IN и DMX out) получается последовательная цепочка. от ведущего контроллера. Конектора новые совершенно, напаянные. контакт очень плотный (папа-мама). До смешного: на стенде случилось так что лампа в одном положении в цепи исправна , а в другом начинает моргать дискотекой)
		 | 
|   |   | 
|  06.08.2013, 23:48 | #36 | 
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Re: Вопрос про DMX512 
			
			если лампы по отдельности работают - значит проблема в шине.
		 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". Последний раз редактировалось MrVengeance; 06.08.2013 в 23:50. | 
|   |   | 
|  07.08.2013, 09:13 | #37 | 
| Ученик Регистрация: 06.08.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Вопрос про DMX512 
			
			шина используется стандартная из провода пвс 2х2.5 220V. Пробовал подключать схему каждый элемент отдельно к сети напряжения, эффект одинаковый. пришел к выводу что источник питания не причем. Сейчас на базе у меня собрана сеть: Ведущий контроллер  -  лампа - лампа - ... - лампа (всего 9 ламп). мигают 2 и 3 (на переливе света максимального к белому). при подключении еще 1 лампы мигают все кроме первой.
		 | 
|   |   | 
|  07.08.2013, 09:59 | #38 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Re: Вопрос про DMX512 Цитата: 
 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   | 
|  08.08.2013, 09:41 | #39 | 
| Ученик Регистрация: 06.08.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Вопрос про DMX512 
			
			После долгих истязаний и проб был замечен факт: что на половине ламп не удается выставить адрес (просто мигает экран на выборе любого адреса). скорее всего просто дефект устройств.
		 | 
|   |   |