Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Alexiy  имеете в виду: 
Дык, в этом пункте говорится о БАП в каждом светильнике (множественное число как бы намекает), а если щите аварийного освещения один ИБП установлен - совсем другой случай. 
То что распределённые ИБП (непосредственно по 1 шт. на каждый светильник) - не вариант - это и так понятно [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | 
	
 Я полагаю, что эта формулировка говорит о том, что аварийный светильник с аккумулятором (неважно, встроен АКБ, вынесен на проводе за корпус или применена центральная АКБ) должен иметь возможность тестирования в принципе.  Множественность чисел не играет роли.
Использование "общебытового" ИБП с аварийным светильником такой функционал не обеспечивает, как я понимаю. Равно как и ДГУ.
И приведенная норма мне представляется устаревшей в части формулировок. Давно пора уточнить, что автономный - это светильник, который может работать от другого, не основного источника питания, с интегрированным, выносным или удаленным АКБ.  Правда, тут само понятие "автономный" уже изменит форму..