Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Знаток
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
2*25 = 50 Ватт *1.5 = 75 Ватт + потери 25% примерно 100 ватт / акб 12 вольт = получаем емкость АКБ 9 аперчасов мимнимум. Как минимум бесперебойник рядом с лампочкой
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
имеете в виду:
Цитата:
То что распределённые ИБП (непосредственно по 1 шт. на каждый светильник) - не вариант - это и так понятно [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Alexiy; 04.04.2014 в 16:49. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Знаток
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Использование "общебытового" ИБП с аварийным светильником такой функционал не обеспечивает, как я понимаю. Равно как и ДГУ. И приведенная норма мне представляется устаревшей в части формулировок. Давно пора уточнить, что автономный - это светильник, который может работать от другого, не основного источника питания, с интегрированным, выносным или удаленным АКБ. Правда, тут само понятие "автономный" уже изменит форму.. Последний раз редактировалось Svetovik; 04.04.2014 в 18:51. |
|
![]() |
![]() |