| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
понятие аварийный светильник централизованного типа вам знакомо?
И чем он отличается от автономного аварийного светильника со встроенным БАП известно? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Alexiy; 07.04.2014 в 10:46. |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Знаток
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Ну, и, наверное использование типового ИБП не подпадет ни под одно из определений, что даст на выходе факт отсутствия питания аварийного светильника в рамках ГОСТа как такого, нет? Собственно, придерживаюсь мнения, что определения в нормах пора менять. Ведь не так важно, где АКБ находится. Важно обеспечить готовность к срабатыванию в аварийной ситуации, безопасность применение, надежность и долговечность. Ну а тестирование - это как профилактика болезни, должно быть, чтобы вовремя отремонтировать/заменить и быть готовым к ЧП. Последний раз редактировалось Svetovik; 07.04.2014 в 17:55. |
|
|
|
|