Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Знаток
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 38
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
А если недогруз возник со временем, то почему? Сдохло н-ное количество светодиодов? Тогда бы в домашних условиях это было бы заметно. Не, тут просто "гуанные электролиты" и ничего более. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
На самом деле, одна версия другой не противоречит. Включение на выходе драйвера только одного светильника вместо двух - это некая ситуация, которая лежит на границе срабатывания защиты. Порог срабатывания зависит от многих факторов, в том числе и от изменения температурных режимов элекментов устройства.
|
![]() |
![]() |