По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
Здесь есть важные ньюансы для общего понимания: если светильник действительно (а не номинально) герметичен, то конденсату браться неоткуда. Но в герметичном светильнике при каждом включении/выключении существуют циклы избыточного и пониженного внутреннего давления, которые в первую очередь воздействуют на самый хлипкий элемент - защитное стекло, выполненное из поликарбоната или (что хуже) из оргстекла. Стекло начинает деформироваться и, соответственно, контур герметизации может нарушиться.

Вот для того, чтобы стекло не испытывало нагрузок от давления/разрежения внутреннего воздуха и ставится этот клапан.
Не знаю, мне кажется что «Точка расы» все равно будет. Там ведь внутри корпуса не супер вакуум.

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
Использование "голого" незащищенного клапана малополезно. Его нужно защищать от внешней среды установкой дополнительных более грубых фильтрующих барьеров с тем, чтобы до самой мембраны мог добраться воздух, максимально очищенный от различных взвесей. Тогда и фактический срок его службы продлится многократно относительно самого эконом-варианта.
ну вот конкретно в гладовском светильнике [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
клапан стоит в электрической части, которая по всей видимости должна накрываться дополнительной крышкой. Этот конструктив мне кажется обеспечивать защиту клапана от грязи, хотя там степень защиты электрической части ip44

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
Как видите, у каждого из нас, кто работает с подобными клапанами, есть большой пласт своего не всегда однозначного положительного и отрицательного опыта. Вопрос их применения - больше философский. Я - сторонник безусловного применения, у кого-то есть более критическое к ним отношение, а кто-то вообще с шашкой на голо врубается в очередную теоретическую демагогию, в очередной раз слабо представляя себе предмет обсуждения
Получается так «Клапан выравнивания давления странный предмет, вроде он нужен, а вроде и нет» =))))
В целом спасибо за подробное разнесение.
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 16:32   #2
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от lodygin Посмотреть сообщение
Не знаю, мне кажется что «Точка расы» все равно будет. Там ведь внутри корпуса не супер вакуум.
А кидать пакетики с силикагелем в герметичные светильники ещё не начали? Может мне приколоться... Будет маркетинговая фишка
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 16:36   #3
NEMO
Мастер
 
Аватар для NEMO
 
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 96
NEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центр
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
А кидать пакетики с силикагелем в герметичные светильники ещё не начали? Может мне приколоться... Будет маркетинговая фишка
Давайте еще пакетики с "ширевом" кидать. Во это маркетинг. Продажи попрут...
NEMO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 16:43   #4
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
А кидать пакетики с силикагелем в герметичные светильники ещё не начали? Может мне приколоться... Будет маркетинговая фишка
Отличная идея, конечный потребитель оценит за эту заботу о них)))
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 10:15   #5
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 399
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
А кидать пакетики с силикагелем в герметичные светильники ещё не начали? Может мне приколоться... Будет маркетинговая фишка
Опоздали :-)
Уже попадались. И в определенных конструкциях - идея имеет право на применение.
__________________
Сделано в Германии
www.deglight.com
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 13:39   #6
blackdew
Профи
 
Аватар для blackdew
 
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 144
blackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают все
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
А кидать пакетики с силикагелем в герметичные светильники ещё не начали? Может мне приколоться... Будет маркетинговая фишка
Доброго дня.
Вмешаюсь в Ваш диалог
Пакетики с силикагелем замечали в немецких светильниках.
Пробуем сами применять, правда недавно и эффект пока не понятен.=)
По поводу вент. клапанов - ставим, но и с ними светильники "запотевают" причем на светильниках, которые не однократно испытывались на IP65.
При проведении экспериментов выяснили, что воздух в светильник "подсасывается" через провода (вдоль жил).
blackdew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 15:37   #7
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от blackdew Посмотреть сообщение
При проведении экспериментов выяснили, что воздух в светильник "подсасывается" через провода (вдоль жил).
о как, и как Вы решили этот момент? герметикам залили?
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 15:40   #8
blackdew
Профи
 
Аватар для blackdew
 
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 144
blackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают все
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от lodygin Посмотреть сообщение
о как, и как Вы решили этот момент? герметикам залили?
Пока думаем, как с этим быть.
Т.к. искали "протечки" по другим местам (крышки, прокладки, кабельные вводы, вент. клапана и т.п.).

Как вы себе представляете провод внутри герметиком залить?
blackdew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 15:55   #9
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от blackdew Посмотреть сообщение
Как вы себе представляете провод внутри герметиком залить?
Не знаю, как ни будь) может кабель какой более герметичный нужен?
Ну как решение тогда вместо кабельного ввода использовать разъёмы по типу техно серия TH387 панель / кабель.
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 16:00   #10
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от lodygin Посмотреть сообщение
Не знаю, как ни будь) может кабель какой более герметичный нужен?
Ну как решение тогда вместо кабельного ввода использовать разъёмы по типу техно серия TH387 панель / кабель.
Герметизировать соединение надо.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
И будет счастье.

PS Лодыгин тоже самое посоветовал. Увидел уже опосля.

Последний раз редактировалось camiidobrii; 30.09.2015 в 16:03.
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 16:38   #11
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от blackdew Посмотреть сообщение
По поводу вент. клапанов - ставим, но и с ними светильники "запотевают" причем на светильниках, которые не однократно испытывались на IP65.
При проведении экспериментов выяснили, что воздух в светильник "подсасывается" через провода (вдоль жил).
А кабель, из которого воздух засасывает, идет из распределительной коробки?
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 16:41   #12
blackdew
Профи
 
Аватар для blackdew
 
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 144
blackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают всеblackdew Его знают все
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от lodygin Посмотреть сообщение
А кабель, из которого воздух засасывает, идет из распределительной коробки?
Конечно иногда при монтаже на фасаде коробки ставят.
THB тоже используем, но конденсат всё равно проявляется, так, что кабель - это просто один из пунктов списка...
blackdew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 17:19   #13
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от blackdew Посмотреть сообщение
Конечно иногда при монтаже на фасаде коробки ставят.
THB тоже используем, но конденсат всё равно проявляется, так, что кабель - это просто один из пунктов списка...
Извините за чрезмерное любопытство, но все же:
Через какое время эксплуатации светильников Вы находите в них конденсат?
Как вы проводите эксперименты?
Какие еще есть предположения причин образования конденсата в корпусе по миму кабеля?
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 22:42   #14
Komissar
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
Komissar нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Здравствуйте.
Хочу внести свою лепту.
Конденсат и высокая влажность внутри светильников эксплуатируемых на улице при достаточно серьезных суточных колебаниях температур- неизбежены.

Рассмотрим ситуацию.
Герметичный светильник собирается на заводе при темпратуре воздуха 25С и относительной влажности 60% (вполне нормальные условия для отапливаемого помещения). Воздух внутри светильника уже содержит около 15 г воды на 1м3. При установке на улице и охлаждении ниже точки росы (а для воздуха с такими параметрами это 16С ) относительная влажность воздуха внутри станет равна 100% и начнется конденсация паров. при охлаждении до 0 на наиболее холодных поверхностях будут капельки воды. При объеме светильника 4 литра количество конденсата составит примерно 1 каплю.
Вы скажете - это не много. Но все это время влажность воздуха внутри светильника 100% и присутствует небольшое количество жидкой воды. А электроника и светодиоды такого не любят. Также может произойти перекрытие изоляции со всеми вытекающими последствиями. Ну и коррозия обязательно начнется.
Для предотвращения этого во время хранения в приборы кладут пакетики с силикагелем. Это временная защита.
При высокой влажности и колебаниях температуры и особенно при наличии вентиляционного клапана силикагель вскоре насытится влагой и перестанет работать.
Komissar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 21:04   #15
Знающий
Гуру
 
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 143
Знающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают все
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от blackdew Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Вмешаюсь в Ваш диалог
Пакетики с силикагелем замечали в немецких светильниках.
Пробуем сами применять, правда недавно и эффект пока не понятен.=)
По поводу вент. клапанов - ставим, но и с ними светильники "запотевают" причем на светильниках, которые не однократно испытывались на IP65.
При проведении экспериментов выяснили, что воздух в светильник "подсасывается" через провода (вдоль жил).
Хорошо бы уточнить где именно в проводе подсасывается воздух - через внешнюю изоляцию или через изоляцию жил? Если через внешнюю, то проблема решается просто - нужно разделывать и крепить провод так, чтобы внешняя изоляция на 10мм не доходила до выхода из гермоввода и затем хорошо прокачивать эту полость герметиком.
А вот чтобы не было подсосов по жилам, как раз и ставится пресловутый клапан, дабы не возникало перепадов давления, тянущих влагу в корпус всеми возможными партизанскими тропами.

Клапан можно по-простому проверить так: набрать в 10-кубовый одноразовый шприц воды, прижать его к клапану (без иглы, естественно) и попробовать продавить воду через этот клапан. Если у Вас с обратной стороны будет образовываться влага, значит конкретная испытуемая мембрана - дрянь.
Такие мембраны делают методом растягивания пленки из рулона с целью образования микропор. Если здесь нарушили технологию и потянули чуть сильнее или применили пленку с нестабильной толщиной - как раз и будут возникать подобные проблемы!
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером

Последний раз редактировалось Знающий; 01.10.2015 в 21:07.
Знающий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 13:37   #16
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
Клапан можно по-простому проверить так: набрать в 10-кубовый одноразовый шприц воды, прижать его к клапану (без иглы, естественно) и попробовать продавить воду через этот клапан. Если у Вас с обратной стороны будет образовываться влага, значит конкретная испытуемая мембрана - дрянь.
Такие мембраны делают методом растягивания пленки из рулона с целью образования микропор. Если здесь нарушили технологию и потянули чуть сильнее или применили пленку с нестабильной толщиной - как раз и будут возникать подобные проблемы!
Подскажите, пожалуйста.
Какие производители выдерживают подобный тест? А какие не выдерживают?
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 23:47   #17
Komissar
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
Komissar нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Сегодня проверял Bimed. Взял пластиковую бутылку. В крышке сделал отверстие и установил туда вентиляционный клапан. Бутылку наполнил водой наполовину, крышку закрутил. Перевернул бутылку пробкой вниз и сильно сжал. Протечки не наблюдалось. Перевернул бутылку крышкой вверх (чтоб клапан был в воздухе) и также сильно сдавил. Чувствовалось как постепенно бутылка сжимается и воздух выходит. Причем этот клапан 9 месяцев простоял в светильнике. Один минус - прокладка в клапане сделана не из УФ стойкой резины. за 6-9 месцев вся потрескалась от солнца. Светильник наполнился водой. (собственно почему он и оказался у нас в руках)
Komissar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 18:33   #18
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Хотелось бы узнать такой момент:
Чем плотнее гидрофобная мембрана, тем тяжелее проходит воздух через неё и при разности атмосферного давления не проходит влага в воздухе.
Вопрос, какие параметры мембраны оптимальны для светильника?
Сейчас стандартная мембрана, которую я на рынке встречаю это 0,9 бар с прохождением воздуха 16литров в час
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 16:44   #19
Знающий
Гуру
 
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 143
Знающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают все
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от lodygin Посмотреть сообщение
Не знаю, мне кажется что «Точка расы» все равно будет. Там ведь внутри корпуса не супер вакуум.



ну вот конкретно в гладовском светильнике [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
клапан стоит в электрической части, которая по всей видимости должна накрываться дополнительной крышкой. Этот конструктив мне кажется обеспечивать защиту клапана от грязи, хотя там степень защиты электрической части ip44



Получается так «Клапан выравнивания давления странный предмет, вроде он нужен, а вроде и нет» =))))
В целом спасибо за подробное разнесение.
Там достаточно мало "своей" влаги для образования вменяемого количества конденсата. Хуже, когда в разгерметизировавшийся корпус начинается подсос влаги с улицы как я это уже ранее описывал.

IP44 у блока питания уличного светильника - даже под крышкой - это не очень хорошо. Хотя бы лаком плата залита?

Клапан - не "странный предмет", просто нужно понимать как его грамотно применять. Вроде бы мелочи, а все равно - важные ньюансы! Кстати, применяемый Галадом клапан мы в свое время тоже придирчиво исследовали и забраковали - очень дорогой и мембрана не имеет дополнительного фильтра.
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером

Последний раз редактировалось Знающий; 09.09.2015 в 16:50.
Знающий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 16:48   #20
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
IP44 у блока питания - это не очень хорошо. Хотя бы лаком плата залита?
Давайте спросим у производителя)))
По всей логике должно быть залито.
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 17:27   #21
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Прювет коллеги...

Несмотря на путанность слов Капитана и его пугающую любовь к моей скромной персоне в его словах можно отыскать зерна логики.
Клапаны могут понадобиться в случае большого внутреннего объема светильника + "плохого" теплового режима + при использовании в климатических условиях с большими градиентами температуры и высокой влажностью+плохая герметизация светильника.... Т.е. не очень часто.

Чаще всего "конденсат" следствие некачественной сборки либо изначально ущербного конструктива (при использовании разумных климатических условиях). Когда "горячий" воздух выпирает из светильника внутренний объем становится "разреженным".... Короче вам когда банки в детстве ставили - они отваливались? Нееет... Вот и в светильнике должен быть примерно тот же эффект.
А если его нет - это с IP что то не так.

Я склонен согласится с тем, что для основной массы применений светильников клапан скорее вреден.
Это всё что касается "водяных" паров.

Ну и как всегда "вы просто не умеете его готовить". Клапан штука хорошая, но нужно понимать как, зачем и где его ставить. Бездумное засовывание везде подряд - принесет больше вреда чем пользы.
Но и маркетинговым ходом называть язык не поворачивается.
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 19:30   #22
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Прювет коллеги...

Несмотря на путанность слов Капитана и его пугающую любовь к моей скромной персоне в его словах можно отыскать зерна логики.
Клапаны могут понадобиться в случае большого внутреннего объема светильника + "плохого" теплового режима + при использовании в климатических условиях с большими градиентами температуры и высокой влажностью+плохая герметизация светильника.... Т.е. не очень часто.

Чаще всего "конденсат" следствие некачественной сборки либо изначально ущербного конструктива (при использовании разумных климатических условиях). Когда "горячий" воздух выпирает из светильника внутренний объем становится "разреженным".... Короче вам когда банки в детстве ставили - они отваливались? Нееет... Вот и в светильнике должен быть примерно тот же эффект.
А если его нет - это с IP что то не так.

Я склонен согласится с тем, что для основной массы применений светильников клапан скорее вреден.
Это всё что касается "водяных" паров.

Ну и как всегда "вы просто не умеете его готовить". Клапан штука хорошая, но нужно понимать как, зачем и где его ставить. Бездумное засовывание везде подряд - принесет больше вреда чем пользы.
Но и маркетинговым ходом называть язык не поворачивается.
Спасибо за информацию.
Могли бы привести пример уличного герметичного светильника, в котором нет клапана и чтобы в этом светильнике не образовывался конденсат. Хочется ознакомиться с технологией, чтобы сделать выводы, по конструктиву.
lodygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 10:27   #23
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 399
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от lodygin Посмотреть сообщение
Могли бы привести пример уличного герметичного светильника, в котором нет клапана и чтобы в этом светильнике не образовывался конденсат. Хочется ознакомиться с технологией, чтобы сделать выводы, по конструктиву.
Мы, к примеру, не ставим [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Не сочтите за рекламу :-)
__________________
Сделано в Германии
www.deglight.com
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 12:00   #24
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от lodygin Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию.
Могли бы привести пример уличного герметичного светильника, в котором нет клапана и чтобы в этом светильнике не образовывался конденсат. Хочется ознакомиться с технологией, чтобы сделать выводы, по конструктиву.
Лехго!

Кроме фары уже упомянутой:

Любой ЖКУ/РКУ из установленных на МКАД.
Любой "корабельный" светильник.
Светильники с использованием мультилинзы/линзы вместо защ. стекла.

А вот количество светильников с клапанами - ограничено.
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 12:12   #25
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Любой ЖКУ/РКУ из установленных на МКАД.
Не знаю, что поставлено на МКАД, но крутил в руках корпуса ЖКУ/РКУ - так там уплотнение плафона было из войлока - то есть оно функцию клапана выравнивания давления и выполняло. За все ЖКУ/РКУ, правда, не скажу - так как крутил в руках ограниченный ассортимент.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 20:53   #26
rip87
Ученик
 
Регистрация: 24.06.2015
Адрес: Ижевск
Сообщений: 26
Вес репутации: 60
rip87 Любимец - говорит делоrip87 Любимец - говорит делоrip87 Любимец - говорит делоrip87 Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
РКУ из установленных на МКАД.
РКУ на МКАД?? С ДРЛ что-ли? ))
rip87 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru