Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вот для того, чтобы стекло не испытывало нагрузок от давления/разрежения внутреннего воздуха и ставится этот клапан. Использование "голого" незащищенного клапана малополезно. Его нужно защищать от внешней среды установкой дополнительных более грубых фильтрующих барьеров с тем, чтобы до самой мембраны мог добраться воздух, максимально очищенный от различных взвесей. Тогда и фактический срок его службы продлится многократно относительно самого эконом-варианта. Как видите, у каждого из нас, кто работает с подобными клапанами, есть большой пласт своего не всегда однозначного положительного и отрицательного опыта. Вопрос их применения - больше философский. Я - сторонник безусловного применения, у кого-то есть более критическое к ним отношение, а кто-то вообще с шашкой на голо врубается в очередную теоретическую демагогию, в очередной раз слабо представляя себе предмет обсуждения ![]()
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
клапан стоит в электрической части, которая по всей видимости должна накрываться дополнительной крышкой. Этот конструктив мне кажется обеспечивать защиту клапана от грязи, хотя там степень защиты электрической части ip44 Цитата:
В целом спасибо за подробное разнесение. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 400 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Уже попадались. И в определенных конструкциях - идея имеет право на применение.
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вмешаюсь в Ваш диалог ![]() Пакетики с силикагелем замечали в немецких светильниках. Пробуем сами применять, правда недавно и эффект пока не понятен.=) По поводу вент. клапанов - ставим, но и с ними светильники "запотевают" причем на светильниках, которые не однократно испытывались на IP65. При проведении экспериментов выяснили, что воздух в светильник "подсасывается" через провода (вдоль жил). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
А кабель, из которого воздух засасывает, идет из распределительной коробки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Через какое время эксплуатации светильников Вы находите в них конденсат? Как вы проводите эксперименты? Какие еще есть предположения причин образования конденсата в корпусе по миму кабеля? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А вот чтобы не было подсосов по жилам, как раз и ставится пресловутый клапан, дабы не возникало перепадов давления, тянущих влагу в корпус всеми возможными партизанскими тропами. Клапан можно по-простому проверить так: набрать в 10-кубовый одноразовый шприц воды, прижать его к клапану (без иглы, естественно) и попробовать продавить воду через этот клапан. Если у Вас с обратной стороны будет образовываться влага, значит конкретная испытуемая мембрана - дрянь. Такие мембраны делают методом растягивания пленки из рулона с целью образования микропор. Если здесь нарушили технологию и потянули чуть сильнее или применили пленку с нестабильной толщиной - как раз и будут возникать подобные проблемы!
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 01.10.2015 в 21:07. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Какие производители выдерживают подобный тест? А какие не выдерживают? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Новичок
Регистрация: 30.09.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Сегодня проверял Bimed. Взял пластиковую бутылку. В крышке сделал отверстие и установил туда вентиляционный клапан. Бутылку наполнил водой наполовину, крышку закрутил. Перевернул бутылку пробкой вниз и сильно сжал. Протечки не наблюдалось. Перевернул бутылку крышкой вверх (чтоб клапан был в воздухе) и также сильно сдавил. Чувствовалось как постепенно бутылка сжимается и воздух выходит. Причем этот клапан 9 месяцев простоял в светильнике. Один минус - прокладка в клапане сделана не из УФ стойкой резины. за 6-9 месцев вся потрескалась от солнца. Светильник наполнился водой. (собственно почему он и оказался у нас в руках)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
IP44 у блока питания уличного светильника - даже под крышкой - это не очень хорошо. Хотя бы лаком плата залита? Клапан - не "странный предмет", просто нужно понимать как его грамотно применять. Вроде бы мелочи, а все равно - важные ньюансы! Кстати, применяемый Галадом клапан мы в свое время тоже придирчиво исследовали и забраковали - очень дорогой и мембрана не имеет дополнительного фильтра.
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 09.09.2015 в 16:50. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Прювет коллеги...
Несмотря на путанность слов Капитана и его пугающую любовь к моей скромной персоне в его словах можно отыскать зерна логики. Клапаны могут понадобиться в случае большого внутреннего объема светильника + "плохого" теплового режима + при использовании в климатических условиях с большими градиентами температуры и высокой влажностью+плохая герметизация светильника.... Т.е. не очень часто. Чаще всего "конденсат" следствие некачественной сборки либо изначально ущербного конструктива (при использовании разумных климатических условиях). Когда "горячий" воздух выпирает из светильника внутренний объем становится "разреженным".... Короче вам когда банки в детстве ставили - они отваливались? Нееет... Вот и в светильнике должен быть примерно тот же эффект. А если его нет - это с IP что то не так. Я склонен согласится с тем, что для основной массы применений светильников клапан скорее вреден. Это всё что касается "водяных" паров. Ну и как всегда "вы просто не умеете его готовить". Клапан штука хорошая, но нужно понимать как, зачем и где его ставить. Бездумное засовывание везде подряд - принесет больше вреда чем пользы. Но и маркетинговым ходом называть язык не поворачивается. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Могли бы привести пример уличного герметичного светильника, в котором нет клапана и чтобы в этом светильнике не образовывался конденсат. Хочется ознакомиться с технологией, чтобы сделать выводы, по конструктиву. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 | |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 400 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Не сочтите за рекламу :-)
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Кроме фары уже упомянутой: Любой ЖКУ/РКУ из установленных на МКАД. Любой "корабельный" светильник. Светильники с использованием мультилинзы/линзы вместо защ. стекла. А вот количество светильников с клапанами - ограничено. |
|
![]() |
![]() |