				Вес репутации: 0  |  ОРУ 
			
			Подскажите к какой категории по освещенности в СНИП относится территория открытого распределительного устройства?
		 | 
|   |   | 
|  12.08.2016, 08:04 | #2 | 
| Профи Регистрация: 27.11.2009 Адрес: Красноярск 
					Сообщений: 70
				Вес репутации: 74   |  Re: ОРУ 
			
			У них отраслевые нормы, точно документ сейчас не могу назвать. Норма освещенности на открытой части подстанции, контактов высоковольтного оборудования - 10 люкс (вертикальная) , остального оборудования (в т. ч. указателей пожарных гидрантов) - 5 люкс (вертикальная) , проходов и проездов - 3 люкс (горизонтальная), входов в здания - 3 люкс (горизонтальная). | 
|   |   |