Вот тут, кстати, основная странность. Есть ощущение, что значок класса защиты II остался от моделей с драйвером (с гальванической развязкой). Маломощные драйвера обычно делают в пластиковом корпусе и действительно по II классу защиты. Девайс, у которого на плате (алюминиевой?), прикрученной непосредственно к металлическому корпусу, дежурит 220В (о чём, кстати, говорят предупреждающие пиктограммы) я бы без заземления включать и трогать побоялся. Конструктивно данный экспонат ну никак на II класс защиты не тянет. Или я перестраховщик?