| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 239 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laytron!!! Недорогие ПРА, которые выходят из строя спустя год работы... Дроссели? Ого-го, как это дроссель то из строя выходит??? И в самом деле намотке в нем что ли порваться))) Вот дивно! У меня предчувствие, что скоро выйдут из строя все...
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Знаток
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 34
Вес репутации: 0 ![]() |
Возникло еще такое предположение. Есть большая вероятность, что в здании велись сварочные работы (реконструкция лифтов), и подключали сварку, как у нас это часто бывает в общую сеть. Один знакомый электрик высказал предположение, что именно от сварочного аппарата могут идти наводки, губительные для дросселей.
ЗЫ.: Дросселя благополучно поменяли и усе работает - лампа ни одна не перегорела! |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 462 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
В Вашем случае надо было еще чтобы дроссели были включены в разные фазы в каждом светильнике... |
|
|
|
|