![]() Цитата:
Начнем с того, что, в соответствии с каталогом OSRAM электрические параметры схемы лампа NAV-T 150 + ПРА (в ПРА входят – дроссель + ИЗУ + конденсатор), следующие: • Ток лампы - 1,7 А; • Потребляемая мощность с ПРА – 170 Вт; • Емкость конденсатора – 20 мкФ. Амперметр во втором измерении нужно включать после конденсатора в цепь лампы! Амперметр должен показать значение тока 1.7 ÷ 1.8 А. По поводу ваттметра. Здесь я склонен согласиться с EIS! У электродинамических ваттметров такое бывает. Попробуйте другой ваттметр. Испытайте свой ваттметр на чисто активной нагрузке с известным сопротивлением. И еще, попробуйте отдельно измерить активную мощность потребляемую лампой и отдельно активную мощность дросселя.