Добрый день!!!
Нужен совет Специолиста почему при сгорание одной лампы в светильники Marbel арт. 157284 worklight сгорает SD 254-58 (диммируемая электронный ПРА для ламп: TC- DE 2х18 Вт,TC-TE 2х18 Вт,режим плавного старта ) |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Далее. Вы оперируете всякими наименованиями, типа Marbel и тому подобное. Не факт, что многие знают этот светильник. Я не знаю этих светильников и эту марку (от этого не страдаю). Хотите помощи? Выкладывайте электрическую схему. Дайте ссылки в инете на данную продукцию. Сообщите, в конце концов, кто производитель (Страна). Мало конкретности в Вашем вопрсе.
__________________
Светотехник-инженер |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 82
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ничего удивительного.
Хотя укажите пожалуйста марку ЭПРА. Это видимо " чайная " продукция.... ![]() Чего еще хорошего ждать ? Сгорает от того что схемотехника ЭПРА не имеет защиты от аномальных режимов работы ламп при выходе из строя. |
|
|
|
|
|