Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 81
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Зачем вам это ? если не секрет. Разные типы натриевых ламп деградируют по разному.
Если рассматривать обычные ДНАТ то для служб эксплуатации важен момент начала погасания, т.е. момент времени когда напряжение на лампе из за расходования натрия увеличивается до 170-190 вольт, пики перезажигания увеличиваются. При этом лампа преобретает явный красновато- малиновый оттенок света. Данный аспект является основополагающим т.к. после такого определенного момента система ЛАМПА-ПРА далее устойчиво функционировать не может. Начинается циклическое перезажигание , причем время цикла неуклонно уменьшается. У нас например бригады службы освещения производят оценку свечения ламп " на глаз" и меняют визуально подошедшие к концу срока службы лампы. Рост рабочего напряжения на ДНАТ обычно достигает 5-10 вольт за каждую 1000 часов горения. Заменять лампы с уже довольно высоким рабочим напряжением важно по нескольким причинам : 1. Мощность ламп возрастает и приводит к перегреву балластного элемента ПРА 2. Может появляться так называемый " выпрямительный эффект " и ток через ПРА достигает опасных величин. 3. Частые перезапуски лампы на горячем ПРА из за пускового режима перегревают изоляцию ПРА В такие неприятные моменты помогают ПРА с термозащитой и ИЗУ с отключающим таймером. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 81
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Что имеется ввиду под " включать сразу на 300 вт" не понятно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Знаток
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 47
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
KALAN, спасибо за ссылку на книгу - моё понимание физико-химических основ разрядных ламп здорово повысилось, причём процентов на 50. При попытке прочитать указанные Вами страницы понял, причём только через три часа, что прочитал книгу всю...
eis, спасибо за наводку. Как-то я упустил из виду Osram. Они как всегда на высоте и всё у них "в ажуре"! Характеристики для постоянного горения при номинальных условиях... R70400, просто хочу для себя понять, так ли уж выгодна замена "ртутных" ламп на "натриевые"? Ртути, в количественном отношении, в них не меньше. Потерь в дросселе больше, да и зажигается гораздо сложнее... Цветопередача оставляет желать лучшего, особенно если учесть смещение чувствительности глаза в более высокочастотную область спектра при сумеречном зрении. В стоимости тоже проигрывает - остаётся только якобы гораздо большее время жизни, но нигде точных данных наработки по ДНаТу не нашёл. Может Вы что-то добавите по реальным данным времени жизни в сравнения ДРЛ и ДНаТ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 81
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Срок службы ДРЛ и ДНАТ существенно отличается.
Лампы ДРЛ ( здесь и далее рассматриваем качественные европейские лампы) служат в установках уличного освещения средней полосы РФ около 2-3 лет. Лампы ДНАТ обычного исполнения 3-5 лет. По моим наблюдениям 5 % выход из строя наблюдается на ДРЛ 125-400 к году работы. ДНАТ 150-400 к двум годам работы. Рассмотрим особенности у различных исполнений натриевых ламп: У ламп ДНАТ в исполнении " супер" еще более высокий световой поток, медленная деградация, более длительное время для 5 % выхода из строя. У ламп ДНАТ в исполнении " белая" хороший индекс цветопередачи, но меньше световой поток. У ламп ДНАТ в исполнении " экологичная" не содержится ртуть, время разгорания в 2 раза быстрее, срок службы выше, нет неприятного покраснения излучения и эффекта мигания к концу срока службы. У ламп ДНАТ в исполнении " двухгорелочная" соответственно в 2 раза выше срок службы. Натриевые лампы при реконструкции установок с лампами ДРЛ дают отличный экономический эффект и минимизацию расходов на текущий ремонт. Последний раз редактировалось R70400; 06.12.2009 в 22:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 81
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Рассмотрим замену светильника РКУ с лампой ДРЛ-250 на аналогичной марки светильник ЖКУ с лампой ДНАТ-150.
Pпотр РКУ( max) = 285 вт. Ток- 2.15 А ( без КРМ) Рпотр ЖКУ ( max)= 185 вт. Ток- 0.9 А ( с КРМ) Экономия - 100 вт. Второй плюс - ДНАТ перед ДРЛ надежнее в 2-3 раза минимум. Третий плюс - как правило снимаемые РКУ не имеют компенсации РМ, светильники ЖКУ выбираются с COSфи > 0.85 что приводит к уменьшению рабочего тока линии , возможностью увеличить чувствительность защиты от КЗ и снизить потери в линии. Четвертый плюс- стабильность светового потока ламп ДНАТ впечатляюще высока по сравнению с ДРЛ, у которых световой поток падает почти в 1.5 раза через год горения( у ламп ДРЛ-250 до уровня ламп ДНАТ-100 ) Минусы- неудовлетворительная для ряда случаев цветопередача ламп ДНАТ . Хотя к концу срока службы ЦП ламп ДНАТ растет, а ламп ДРЛ падает вместе с падением светоотдачи. Я не противник ламп ДРЛ и не сторонник повсеместного использования натрия но на дорогах и автомагистралях лампам ДРЛ делать нечего. По поводу ртути- как уже было сказано существуют безртутные натриевые лампы ( SYLVANIA, PHILIPS ). Последний раз редактировалось R70400; 06.12.2009 в 22:47. |
![]() |
![]() |