to KALAN
Ты не прав, а директор прав. И вот почему. Согласно [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] уровень освещенности для помещений содержания птицы (в зависимости от вида) должен меняться причем часто плавно! Но это пол дела проблема еще и в том, что по мимо димируемости есть еще и требования к спектру этого ИС. А вот это уже серьезней. В моем случае все поставлялось компллектно в том числе и ИС и там не было встроенного ПРУ а блок шел на каждую линию и имел управления от компъютера всего корпуса который управлял всем- микроклимотом, клеточным оборудованием (у меня было клеточное содержание), системой кормления. По симу НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую тебе ally обратись к поставшикам по тому как здесь ошибка это не то что в офисе прошибся 200 или 300 лк - пойди докажи, здесь по технологии птица не наберет 100гр. веса то на комплксе это десятки и сотни тон убытка за оборот! Там быстро виноватого найдут. Если нужно я постараюсь найти данные по этим ИС которые были у нас, но на сколько я помню они были 7Вт какого то гордого (читай неизвестного) производителя.
__________________