| Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 648 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вставить в проект расчетную поверхность "вертикальные освещенности" (DIALux)на необходимой высоте, которая после расчета покажет распределение освещенностей в каждой точке поверхности так, как будто в этой точке находится вертикально расположенный объект.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Ученик
Регистрация: 23.11.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 10
Вес репутации: 0 ![]() |
Bomzh, hobdm,
спасибо огромное! Это то, что нужно! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 528 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gladov, лучший вариант - как предложил Bomzh (это именно то, что Вы спрашивали).
Пардон за любопытство : для чего это считаете ? Ведь для охранного освещения всегда проще делается (как правило достаточно горизонт. расчета) или чтобы четко на камеру записывать нарушителя ? /мож чего новое, а я не в курсе ?/
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
|
|
|
|
|
#4 | ||
|
Ученик
Регистрация: 23.11.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 10
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
Цитата:
Однако, не забываем, что прожектор служит для целей охраны, т.е. его задача освещать не землю, а объекты на этой земле. Пусть даже сбоку. Поэтому заказчику нужно дать распределение освещенности объектов, потенциально находящихся на охраняемой территории. Светильник светит на них сбоку, стало быть и освещенность этих объектов считаем сбоку, а не сверху. А боковая освещенность получается значительно выше, что подтверждается полевыми измерениями, проведенными совместно с заказчиком. |
||
|
|
|
|
|
#5 |
|
Новичок
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
Добрый день!
Проблема: Делаю охранное освещение подстанции по периметру ограждения. Как сделать отчёт что бы было видно ограждение и распределение изолиний? Главная цель - показать в отчёте ширину полосы освещённости. Шкала в отчёте изолиний какая-то пространственная и ограждение не показано. Буду благодарна за помощь. |
|
|
|
|
|
#6 | |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Самый простой способ - строить плоскость и настраивать количество и шаг точек. А хотите 18Вт на точку для охранного? =) У меня готовое решение есть...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 24
Вес репутации: 0 ![]() |
Совсем недавно был проект по освещению периметра.
Шаг между светильниками и камерами 35 метров, установлены вместе с камерами на высоте 4 метра, направлены параллельно забору. 10000 люмен, оптика 56 градусов, засвечивали 3 метра за забором и 7 метров полоса перед забором, Замеры: 5 люкс на оси, 38-39 метров. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ага... Уже 14 Вт... Но брутально...
__________________