Вы какую цель преследуете? Сделать хорошо или отмазаться от выполнения требований?
Мне очень странно слышать фразу - ну это же рекомендация, выполнять необязательно. Вам прямым текстом говорят - используйте лампы с высоким индексом цветопередачи, желательно Т5 с ЭПРА. Вы тут начинаете руки выкручивать... Идите в мосэнергосбыт и попробуйте там объяснить про "рекомендуется". В детских дошкольных учреждениях ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОСВЕЩЕНИЯ! А уж где найти эти требования - задача отдельная, надо копать Айзенберга, там вообще то в конце раздела список литературы есть.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мастер
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 109
Вес репутации: 190 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Могу поделиться выдержкой из норм DIN EN12464-1. От чего отталкиваться в своей работе - решать Вам, но очень рекомендую руководствоваться в первую очередь здравым смыслом.. =)
|
![]() |
![]() |