Результаты опроса: в чем причина выхода из строя ламп | |||
ПРА |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 27.27% |
Лампы |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 18.18% |
Напряжение |
![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 54.55% |
Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Филипс идет по своему пути. Его дроссели и лампы часто бывают расчитаны на ток отличающийся от стандартного тока для таковой мощности. Видел взорвавшиеся лампы BLV при использовании с дросселем филипс. Теперь что делать человеку с этим счастьем. Я бы предложил попробовать купить лампу другого производителя или другой марки. В идеале с керамической горелкой (да в 2 раза дороже, однако лампы надежнее). Возможно все дело в низком качестве самих ламп... Однако очень сильно напрягает что у Вас вышло из строя 15% качественных ЭмПРА Helvar - это надводит на мысли что все же что то не то с сетью... Могут быть гармоники, может у вас там какие то двигатели установлены мощные или турбины? Сложно сказать...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Действительно имеються асинхронные электродвигатели, хотя они составляют меньше 10% общей мощности- нагрузка в основном осветительная. Компенсирую щих конденсаторов действительно нет. Так же из этих щитов освещения вместе с МГЛ запитаны энергосберегающие лампы, за 7 месяцев из 220 шт. вышло из строя всего 4 шт., и люминесцентные лампы L58 подключенные через ЭПРА- из 1200 шт вышло из строя 40 шт за 5 лет.
А что это за лампы в 2 раза дороже, подскажите. Лампы мы использовали и с керамической и с кварцевой горелкой, берем у офицального диллера Osram, цена ~800-850 р, вылетают и те и другие, с каждым годом процент выхода из строя за один и тот же период увеличивается, например за 7 месяцев в прошлом году вылетило 60 из 270 ламп. Не может это происходить из за ухудшения технических характеристик ПРА. И еще вопрос, поможет если установить стабилизаторы напряжения на линии МГЛ, а также заменить ПРА на ЭПРА |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Стабилизатор - в первую очередь. На электростанциях для освещения их всегда ставим.
ЭПРА для ГЛВД тоже разные бывают... У меня опыта их применения нет - мож кто чего посоветует? Последний раз редактировалось Alexiy; 17.09.2010 в 11:02. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
ЭПРА для МГЛ - бестолковая вещь... смысла очень мало, исследовал в свое время характеристики на кафедре... Весь толк от них - меньше весят. В качестве альтернативной идеи - от МГЛ в пользу других ламп отказаться не думаете? Например ЛЛ Т5 или индукционных? Каждый Ваш пост убеждает меня все больше что у Вас проблеммы с питающими сетями. Лампы МГЛ очень чувствительны к качеству напряжение (наиболее из всех существующих), наличие асинхронных двигателей может сильно менять форму напряжения, что в свою очередь может приводить к повышению токовой нагрузки на электроды и быстрому выходу лампы из строя. PS Обычно лампы с керамической горелкой сильно дороже чем с кварцевой
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
LeOn7819, прочитал все сообщения и склоняюсь к мысли, что это проблемы сети. Тем более что почему то нет компенсирующих конденсаторов, которые при таких количествах просто НЕОБХОДИМЫ.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Какава вероятность, что применении качественных стабилизаторов поможет решить проблему с преждевременным выходом из строя ламп?
Посоветуйте по каким параметрам и их значениям выбирать (погрешность, скорость реакции и.т.д.) По поводу ЭПРА- компания Osram дает гарантию 1 год на лампы HQI-T и HCI-T, если использовать их совместно с ЭПРА Powertronic PTI [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. меряли рабочии и пусковые токи - соответствуют паспортным. что касается ЛЛ то при высоте 10-11 метров потребуется установить на порядок больше светильников с отражателями. к тому же прийдется поменять электропроводку, нарушится дизайн, выльеться в большие деньги- неск. мл. (освещение в торговом комплексе, площадь освещаемой поверхности 5000 м2) |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 449 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
применение стабилизаторов, если они не будут стоять напосредственно рядом со светильниками ничего не даст.... нужны конденсаторы в каждый светильник некомпенсированная нагрузка да в таком количестве..... христоматийная ситуация - 30 светильников 4*18 некомпенсированные могут запросто сжечь простой настенный выключатель на 10А.. а теперь представьте что там у вас!!!
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Шестое чувство мне подсказывает, что стабилизаторы особо не помогут, так как они сами могут "накрыться медным тазом" при такой НЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ нагрузке. Надо ставить компенсационные емкости. Я бы так поступил в этой ситуации. А далее (скорее всего) все будет нормально.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Новичок
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
2. А в схему электронного ПРА не входит компенсирующий конденсатор? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Электронные ПРА работают без дополнительных конденсаторов и в части случаев сами являются стабилизаторами. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 449 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1. стабилизатор, установленный вначале линии ничего не решит - на длинных линиях все гормоники и броски будут уже ПОСЛЕ стабилизатора! и фактически стабилизатор спасет материнскую сеть от скачков, но со стороны светильников не изменится ровным счетом ничего
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Склоняюсь к мысли, что проблема может быть из-за отсутствия конденсаторов
1) в дросселях что-то похожее на межвитковое - возможная причина перегрев из-за большого тока или гармоник. 2) при такой нагрузке вероятно большие потери напряжения и при розжиге лампы стараются это компенсировать током 3) межвитковое в дросселе изменяет его характеристики и увеличит ток через лампу в рабочем состоянии - лампы начинают умирать. Должны быть сопутствующие признаки: 1) высыхание (изменение цвета) или подгорание изоляции в местах присоединения проводов 2) дальние лампы от электрощита нестабильно зажигаются. Если этих признаков нет надо думать дальше |
![]() |
![]() |