| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | |
|
Ученик
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, какие нюансы учесть при расчеты освещения НАД бассейном LED светильниками? В бассейне будут проводиться международные соревнования, водное поло, прыжки и прочее. Предусмотрены трибуны на 1000мест. Естественно, будет вестись съемка камерами. Заранее Спасибо! |
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бассейн светодиодами?! СмЕло!!!
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Мастер
Регистрация: 03.08.2009
Адрес: Минск
Сообщений: 168
Вес репутации: 178 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Ученик
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
Аллигатор спасибо большое за ответ. |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это не сарказм. Это объективность.
МГЛ максимальной мощности - пожалуй, оптимальное решение. Можно попробовать применить люминесцентные лампы, но как такое количество обслуживать?! Ну, хотя бы для мест с невысоким потолком (около 5 м) подойдут и люминесцентные... |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Ученик
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 ![]() |
Да все дело в том, что стоит задача просчитать проект именно на LED, надо водой будет 5 мостиков откуда и будет производится обслуживание при надобности, высота 13.8м
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 450 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если реализация проекта вторая половина следующего года - то я наверно смогу вам помочь
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
|
|
|
|
#8 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Мастер
Регистрация: 03.08.2009
Адрес: Минск
Сообщений: 168
Вес репутации: 178 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Собственно практически только Led и используем. В том числе и для взрывозащищенного осветительного оборудования.Так вот с точки зрения рационального использования средств я бы не рекомендовал использовать в данном случае такое оборудование.Тем более,что стандартные решения не годятся.Вероятно придётся использовать что-то заказное.
|
|
|
|
|
|
#10 | |
|
Ученик
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
На данном этапе стоит задача просчитать вариант на ЛЕД. Бюджет есть. |
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Мастер
Регистрация: 03.08.2009
Адрес: Минск
Сообщений: 168
Вес репутации: 178 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#12 | |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Я конечно опять разрушу мечты, но я это сделаю. 1) Ваше размещение светильников не эффективно. Слишком высоко 2) некоторые люди предпочитают плавать на спине - соответственно их будет "слепить". Обычно на высоте равной 1/3 ширины бассейна (как правило ширина в пределах 20 м.), обычно высота установки 6-8 метров, устанавливаются на стенах светильники с ассиметричной КСС и лампой МГЛ 400. Аналог на LED на сегодняшний день не существует, это приведет к увеличению количества светильников и ухудшению параметров осветительной установки. Если Вам нужны более подробные комментарии прошу обращаться - постараюсь помочь. Не всегда могу ответить оперативно - ибо командировки.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
|
#13 | |
|
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 450 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
надо было с этого начинать! Международные соревнования влекут за собой телесъемку. это значит минимум 100 вертикальная освещенность , 1000 - 1500 горизонтальная на поверхности воды, плюс обязательное мощное подводное освещение.. верхнебоковое освещение, МГЛ 1000 Вт минимум... желательно Hot Restrike/// и считать-считать-считать.... я бы рекомендовал Calculux и оборудование PHILIPS....
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
|
|
|
|
|
#14 | |
|
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 196 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Последний раз редактировалось ally; 18.10.2010 в 10:40. |
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При телесъемке, наверное, лучше МГЛ!!!
__________________
Светотехник-инженер |
|
|
|
|
|
#16 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кстати если у вас будут международные нормы с вытекающими требованиями к горизонтальной и вертикальной освещенностям, вы не сможете сделать все это на LED:
1) Бюджет на освещение превысит бюджет на строительство 2) Вам некуда будет разместить светильники. (для этих целей используют МГЛ 2000 с блоками мгновенного перезажигания, как правило предусматривается несколько режимов - дежурный, тренировка, соревнования, соревнования с ТВ)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|