				Вес репутации: 101      |  Магистральные светильники 
			
			Столкнулась во внутрянке с интересным явлением - 7-ми проводными магистральными светильниками, разработанными вроде как для возможности сквозной проводки рабочего и аварийного освещения одновременно. И тут же - противоречия. Для светильников с обычной проводкой (провод) - по ПУЭ нужна несгораемая перегородка между линиями рабочего и аварийного освещения. Для шинопроводных - рабочее и аварийное освещение должны быть с разных боков. И это бы ладно, но проводник PE вообще получается только один - общий - для рабочего и аварийного освещения. По логике вроде можно так, а по ПУЭ опять нельзя  Что делать, братцы? и главное, можно ли объединять PE проводники (или шины) для общего и аварийного освещения??? | 
|   |   | 
|  19.11.2010, 14:58 | #2 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Магистральные светильники 
			
			Изучал я этот вопрос. По этому поводу есть ПУЭ и разъясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г. PE не рекомендуется объединять для двух разных групп освещения, однако не запрещено. (п. 6.2.13 ПУЭ) более того (п. 14.17 СП 31-110-2003): Цитата: 
 Магистральные светильники запрещены. (ПУЭ п. 1.7.144) Подключайте их ответвлениями от неразрывного магистрального провода, выполненными в распаечных коробках. При этом необходимо выравнивать потенциалы заземления между щитками рабочего и аварийного освещения, то есть, PE-шины объединить не только можно, но и просто необходимо. При этом следует грамотно спроектировать дифференциальную защиту (если она есть). И всё будет хорошо. К сожалению, не все читают нормативы. Казалось бы - солидная уважаемая компания, а выпускает продукцию нарушающую правила! Вы тоже видите шлейф? Угадайте, кто выпускает такую лажу: Последний раз редактировалось Alexiy; 19.11.2010 в 15:31. | |
|   |   | 
|  19.11.2010, 23:45 | #3 | 
| Ученик Регистрация: 25.08.2009 
					Сообщений: 14
				Вес репутации: 96       |  Ответ:  Магистральные светильники 
			
			Что значит "магистральные светильники запрещены"? А как же ГОСТ Р МЭК 60598, в котором приводится определение сквозной проводки (п.1.2.49) и даже рисунок 20В с указанием о возможности использования трехфазной сквозной проводки? Светильники с трехфазной сквозной проводкой - т.н. магистральные делают многие производители, поставляющие светильники в крупные торговые центры. Иначе там и не осветишь большие помещения. Световые, Филипс... | 
|   |   | 
|  20.11.2010, 23:12 | #4 | |||
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Магистральные светильники 
			
			Читаем библию электрика: Цитата: 
 Есть и ещё такой пункт в ПУЭ: Цитата: 
 Цитата: 
  Вообще, вот, на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (форум там в последние годы стал тормозной как улитка, поэтому нужную страничку несколько минут ждать приходится). Там народ повествует, как их имеет энергонадзор за такие соединения. Почитайте, интересно. Каждый проектировщик сам решает и несёт за это ответственность. Короче, я предупредил!   Последний раз редактировалось Alexiy; 20.11.2010 в 23:45. | |||
|   |   | 
|  20.11.2010, 23:57 | #5 | ||
| Ученик Регистрация: 25.08.2009 
					Сообщений: 14
				Вес репутации: 96       |  Ответ:  Магистральные светильники Цитата: 
 Основная система уравнивания потенциалов - это отдельный заземляющий провод магистральной пятипроводной линии. Соответственно используется отдельное ответвление заземляющего провода от магистрали, что конечно есть в каждом светильнике. Цитата: 
 3/4 гипермаркетов в стране и мире имеют магистральную схему соединения светильников. Все с нарушением ПУЭ? Или электрики на местах дополнительно кидают заземляющий провод? Электротехнический форум конечно почитаю, однако энергонадзор (как и всякий надзор) он только и живет за то, что имеет всех и вся за все, до чего сможет докопаться. Необходимо бодаться, знать законы и, видимо, платить. | ||
|   |   | 
|  21.11.2010, 00:05 | #6 | 
| Ученик Регистрация: 25.08.2009 
					Сообщений: 14
				Вес репутации: 96       |  Ответ:  Магистральные светильники 
			
			Действительно, используемые разъемы для соединения светильников в магистральной линии есть "соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители" - для разборки разъема, т.е. отсоединения только заземляющего провода требуется отвертка (разобрать корпус разъема и отпустить клемму провода). В таких разъемах заземляющий контакт всегда длиннее фазных и нейтрального, что при размыкании обеспечивает отключении заземления последним. К тому же изготовители (Wieland, Wago, Adels...) декларируют их именно для целей обеспечения соединений электрооборудования зданий именно таким образом - магистральное соединение.
		 | 
|   |   | 
|  21.11.2010, 01:08 | #7 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Магистральные светильники 
			
			Что такое основная система уравнивания потенциалов - читай ПУЭ п. 1.7.82, дополнительная - ПУЭ п. 1.7.83. Короче, та самая третья (пятая в 3-фазной линии) жила в кабеле (проводе) - это и есть дополнительная система уравнивания потенциалов и она является обязательной: Цитата: 
 Так что учи матчасть и глупых вопросов возникать не будет!   | |
|   |   | 
|  20.03.2013, 19:03 | #8 | |
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Светодиоды нам (не)светят Цитата: 
 Последний раз редактировалось Alexiy; 21.03.2013 в 13:31. | |
|   |   | 
|  21.03.2013, 11:53 | #9 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиоды нам (не)светят 
			
			Представителей WAGO потрясти? Конкретно такого у них на сайте не нашёл, но уж больно похож по идеологии... Эксклюзивный заказ?
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  21.03.2013, 13:03 | #10 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Светодиоды нам (не)светят 
			
			Да ну нафиг... Разъем дебильный абсолютно... В него овна набьется в первый же день. А пыль - нормальный такой проводник...
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  21.03.2013, 13:20 | #11 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Светодиоды нам (не)светят 
			
			Кстати, подключение шлейфом запрещено вообще-то Представьте, что один светильник снимут и что, все что дальше - погаснут? Нафиг такой разём. Ни электробезопасности, ни надёжности... Светильники надо подключать ответвлениями, выполненными от магистрального кабеля в ответвительных коробках, либо с помощью специального разъёма, специально предназначенного для соединения светильников в ряд и замыкающего защитный проводник в первую очередь (его штырёк длиннее остальных) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] А этот - так... фуфел для халтурщиков. Последний раз редактировалось Alexiy; 21.03.2013 в 13:32. | 
|   |   | 
|  21.03.2013, 14:30 | #12 | |
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Светодиоды нам (не)светят Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  21.03.2013, 15:05 | #13 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Светодиоды нам (не)светят Цитата: 
 Представляете, если бы крупная бытовая техника проектировалась с основным упором на удобство подключения? Нонсенс, не правда ли? | |
|   |   | 
|  21.03.2013, 15:05 | #14 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Магистральные светильники 
			
			И нефиг баловать монтажников! Клеммник должен быть внутри! И поглубже!    
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  21.03.2013, 15:09 | #15 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Магистральные светильники 
			
			мало того, что все монтажники, которые мне встречались тупо несовместимы с сальниками... там где приложил руку монтажник, там про IP выше IP20 можно смело забыть, даже если изначально оборудование проектировалость под IP68... а тут такое щастье - наружный половой орган... представляю, как над ним надругаются монтажники-извращенцы! Обратите внимание - как аккуратно вставлена труба в отверстие и как реализована герметичность при вводе 2 кабелей в одно общее отверстие (мембранный сальник - да нафиг он нужен...) Изначально коробка IP54-IP66. Реально IP10 (палец можно внутрь засунуть) Последний раз редактировалось Alexiy; 21.03.2013 в 15:19. | 
|   |   | 
|  21.03.2013, 21:13 | #16 | 
| Новичок Регистрация: 21.03.2013 
					Сообщений: 8
				Вес репутации: 0  |  Re: Магистральные светильники 
			
			zazalu, такое объединение является часто встречающимся нарушением. Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено).
		 Последний раз редактировалось Ivanko; 21.03.2013 в 21:16. | 
|   |   | 
|  22.03.2013, 00:13 | #17 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Магистральные светильники | 
|   |   | 
|  22.03.2013, 23:07 | #18 | 
| Знаток Регистрация: 11.07.2010 Адрес: Пермь 
					Сообщений: 48
				Вес репутации: 0  |  Re: Магистральные светильники 
			
			Кстати, ни кто, не встречал прокалывающие зажимы для солид меди?
		 | 
|   |   | 
|  23.03.2013, 01:25 | #19 | 
| Гуру Регистрация: 18.12.2012 Адрес: Пермь 
					Сообщений: 287
				Вес репутации: 184            |  Re: Магистральные светильники 
			
			Зажимы для СИП не подойдут?
		 
				__________________ http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ | 
|   |   | 
|  23.03.2013, 13:51 | #20 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Магистральные светильники 
			
			СИП уже медный?  Скотчлоков полно и от 3M и от других производителей. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Alexiy; 23.03.2013 в 13:54. | 
|   |   |