| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Мастер
Регистрация: 03.10.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 135
Вес репутации: 182 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это крик души. Просто иногда страшно смотреть на то, что получается когда бездумно меняют ЛН на "аналогичные" КЛЛ.
Я занимаюсь санитарными измерениями, в том числе и по освещению. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Мастер
Регистрация: 03.10.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 135
Вес репутации: 182 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Внести изменения в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03: 1. Пункт 6.10. - исключить. 2. Пункт 6.11. изложить в новой редакции: «6.11. Допускается использование многоламповых светильников с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), состоящими из равного числа опережающих и отстающих ветвей.» Насколько я понимаю ЭмПРА- это электромагнитный а ЭПРА - это электронный |
|
|
|
|
|
#3 | |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
|
#4 | |||
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
|
|
|
#5 |
|
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 74 ![]() |
Вобщем эти дополнения филькина грамота?!
Для кого же они тогда выпускаются?! И смысл их?! |
|
|
|
|
|
#6 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dura lex, sed lex. Изменения внесены и имеют силу закона. И нам с этим жить. Российские законы - бессмысленные и беспощадные! Расслабься и получай удовольствие.
Изменения пролоббированы в интересах всяких "энергосберегайщиков" - барыг с китайским товаром. Пускай бы так, но хоть бы грамотно и систематично этим кто занимался... P. S. С трепетом ждём изменений в СНиП 23-05... Последний раз редактировалось Alexiy; 13.12.2010 в 12:46. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Новичок
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
Кто-нибудь знает почему с выключенным выключателем с подсветкой светодиодные лампы R16 220 в горят в полнакала? И с проходными выключателями, таже история. При выключенном положении, лампы горят в полнакала.
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
потому что у вас все равно течет ток... Нельзя им в сети шунтироваться...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
#9 | ||||
|
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Цитата:
Цитата:
Всё верно? Как понимать следующий пункт? Цитата:
Цитата:
|
||||
|
|
|