Подробнее: отправили клиенту светильники с МГЛ, говорит,что они для своих 4500 К слишком желтые, он нашел расхождения в токах ПРА и лампы.
Подозреваю что дело тут, не столько в токах, сколько в том, что ПРА взято, не той же фирмы, что и лампа, а какое было. А там и схема может быть иная. У меня правильный ход мыслей?) И еще вопрос, цв температура в данном случае увеличится или уменьшится? |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
При снижении напряжения на 15-20% (и, соответственно, тока во 2 или даже 3 степени пропорционально напряжению) цвет МГЛ становился заметно ядовито-кислотно-зелёным. Заметьте, это снижение тока на 20-40%, а не 0,01%!
Наклон лампы (один цоколь выше другого) на 20-30% приводил к тому же эффекту - лампа светилась ядовито-кислотно-зелёным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А то из-за адаптации ощущение цветовой температуры может быть любым ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Ученик
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 26
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо всем большое!
|
![]() |
![]() |