Pashtik, в DiaLux'e всё считать буду, привычнее просто...
а как высоту мачт выбрать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
лучше в филипсовской! В диалюксе результат будет сомнителен. Высота мачт от 25-30 м. Рекомендации по мачтам можно смотреть в евро нормах. Там есть формула расчета высоты мачты в зависимости от положения камеры. Всетаки советую не полагаться на одного кнорринга =) Плюс ко всему когда вы в диалюкс засунете 150-200 прожекторов он будет считать это очень долго.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |