Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.05.2011, 17:12   #6
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня

Цитата:
Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
Здравствуйте, многоуважаемые спецы. Есть задание по замене освещения на производстве по обработке и распиловке камня. Пожелания заказчика осуществить это дело на светодиодной продукции. Основная задача: общее освещение и локальное(непосредственно в зоне работы станков).Зоны проблемные-любой камень обрабатывается с водой, поэтому высокая влажность совместно с каменной пылью (дисперсная масса), поэтому необходимы LEDсветильники c IP65-67.
Вопрос возникает такой: существует ли конкретные требования по освещению такого типа производств, какие источника света допускаются к использованию и какие требованию должны быть по освещенности.
Я планирую для общего освещения предложить ассиметрические прожекторы Днат 250W и по пожеланию заказчика (в качестве альтернативы) уличные светодиодные светильники sveteco96 (ledel) с широкой кривой света. Характеристики помещения: длина - 30 м, ширина - 11 м, высота - 6м. Крепление светильников на стене на высоте 3,5-4 м.
P.S.: По имеющейся информации и фотографиям сейчас там стоят ДРЛ.
Я конечно не совсем адекватен но все же так и хочется сказать какую то гадость.

Оба предложенные Вами решения не совсем корректны!

По порядку:
1) IP - для LED светильников это не проблема, для Разрядных тоже.
2) требования - читайте новый СП который взамен СНиП 230595.
Там и рекомендуемые источники и уровни освещенности определены.
3) Помещения с постоянным пребыванием людей светить натрием нельзя. (зато можно МГЛ).
4) Диаграмма Ш не допускается в помещениях и на малых высотах. читайте СНиП внимательнее.

Что делать:
1) Использовать МГЛ "колокол" например ГСП51 (уж очень он мне нравится).
2) Верхнебоковая схема допустима - но не желательна в данном случае. Посмотрите к примеру светильник BS (БС) от брайтэлека.
3) С любой светодиодкой рекомендую Кз завышать до 1,7-1,8 иначе потом будет серьезная нехватка (по факту). Производители серьезно завышают показатели!!!
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru