Оба предложенные Вами решения не совсем корректны! По порядку: 1) IP - для LED светильников это не проблема, для Разрядных тоже. 2) требования - читайте новый СП который взамен СНиП 230595. Там и рекомендуемые источники и уровни освещенности определены. 3) Помещения с постоянным пребыванием людей светить натрием нельзя. (зато можно МГЛ). 4) Диаграмма Ш не допускается в помещениях и на малых высотах. читайте СНиП внимательнее. Что делать: 1) Использовать МГЛ "колокол" например ГСП51 (уж очень он мне нравится). 2) Верхнебоковая схема допустима - но не желательна в данном случае. Посмотрите к примеру светильник BS (БС) от брайтэлека. 3) С любой светодиодкой рекомендую Кз завышать до 1,7-1,8 иначе потом будет серьезная нехватка (по факту). Производители серьезно завышают показатели!!!