Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 20.11.2008
Адрес: Питер
Сообщений: 25
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Здравствуйте, многоуважаемые спецы. Есть задание по замене освещения на производстве по обработке и распиловке камня. Пожелания заказчика осуществить это дело на светодиодной продукции. Основная задача: общее освещение и локальное(непосредственно в зоне работы станков).Зоны проблемные-любой камень обрабатывается с водой, поэтому высокая влажность совместно с каменной пылью (дисперсная масса), поэтому необходимы LEDсветильники c IP65-67.
Вопрос возникает такой: существует ли конкретные требования по освещению такого типа производств, какие источника света допускаются к использованию и какие требованию должны быть по освещенности. Я планирую для общего освещения предложить ассиметрические прожекторы Днат 250W и по пожеланию заказчика (в качестве альтернативы) уличные светодиодные светильники sveteco96 (ledel) с широкой кривой света. Характеристики помещения: длина - 30 м, ширина - 11 м, высота - 6м. Крепление светильников на стене на высоте 3,5-4 м. P.S.: По имеющейся информации и фотографиям сейчас там стоят ДРЛ.
__________________
Убей меня...нежно... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
хотя там и раскрываться нечему....
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Оба предложенные Вами решения не совсем корректны! По порядку: 1) IP - для LED светильников это не проблема, для Разрядных тоже. 2) требования - читайте новый СП который взамен СНиП 230595. Там и рекомендуемые источники и уровни освещенности определены. 3) Помещения с постоянным пребыванием людей светить натрием нельзя. (зато можно МГЛ). 4) Диаграмма Ш не допускается в помещениях и на малых высотах. читайте СНиП внимательнее. Что делать: 1) Использовать МГЛ "колокол" например ГСП51 (уж очень он мне нравится). 2) Верхнебоковая схема допустима - но не желательна в данном случае. Посмотрите к примеру светильник BS (БС) от брайтэлека. 3) С любой светодиодкой рекомендую Кз завышать до 1,7-1,8 иначе потом будет серьезная нехватка (по факту). Производители серьезно завышают показатели!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Тогда не прожекторы, а светильники типа ГКУ15-150-101Б (именно Б) с шагом в несколько метров - КСС широкая, но сравнительно с другими ГКУ - гораздо уже.
Также было бы неплохо - люминесцентными светильниками в 3-4 ряда осветить. Даже цех производства светодиодов Оптоган освещён люминесцентными светильниками. Это кагбэ намекает нам... Последний раз редактировалось Alexiy; 31.05.2011 в 17:20. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик
Регистрация: 20.11.2008
Адрес: Питер
Сообщений: 25
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
...вся проблема заключается в том, что по цеху ездит кран-балка и использовать светильники под потолком нет никакой возможности, только настенного или консольного монтажа...
__________________
Убей меня...нежно... Последний раз редактировалось Максим; 31.05.2011 в 17:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Напрмер можно сделать крноштейн для светильника таким образом что его световое отверстие будет в один уровень с несущими конструкциями. Можно использовать "плоские светильники. Это называется - не хочется усложнять. И даже в этом случае я предлагаю Вам обратить внимание на ассиметричные светильники типа "БС". Это сильно лучше чем светильники с "уличными" кривыми!!! Можете взять ассиметричный прожектор под МГЛ. Например: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Ученик
Регистрация: 20.11.2008
Адрес: Питер
Сообщений: 25
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
....в принципе ассиметрики и планировал....осталось теперь произвести расчет согласно снип, и заказчика я так понимаю придется огорчить насчет светодиодов...
__________________
Убей меня...нежно... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ну думаю что да... Хотя есть неплохая линза у ledila для CREE. Но мы её начнем использовать только к сентябрю и только под спец проекты.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
вот так делали....
не с камнем, покрасочный цех
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Ученик
Регистрация: 20.11.2008
Адрес: Питер
Сообщений: 25
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
.....почитал снип, там написано что можно использовать светодиодные светильники в таких помещениях, единственное что не могу понять по своей неопытности написано, что равномерность должна быть не меньше 1,3?
__________________
Убей меня...нежно... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ОБратите внимание - половина светового потока на стене...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Скорее всего 1:3.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
отнюдь не половина ))) гораздо меньше
обратите внимание на тени на дальней стене...
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | ||
Знаток
Регистрация: 30.12.2011
Адрес: мск
Сообщений: 36
Вес репутации: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Столкнулся с такой проблемой. Заказчику не нравится, что посередине помещений светло, а по краям темно. При этом светильники расположены равномерно, и с этим он согласен. Мои объяснения, что по-другому быть-то и не может - не помогают. Хочется сослаться на какой-нибудь документ.
Цитата:
Цитата:
У меня получается Emax=387 Ecp=307 Emin=168 (это по всему помещению), т.е. неравномерность 2,3. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |