Есть светильник встраиваемые 418 обычный, я хочу поставить туда блок аварийного питания INVERLUX, так как в каждом светильнике стоит по одному блоку ПРА на 4 лампы, нужно ли туда дополнительно устанавливать реле. Если да, то какое можно подобрать?
И еще, может у кого-нибудь завалялась схемка установки ES1 в светильник непосредственно??
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Реле устанавливать туда дополнительно никакого не нужно.
В любом случае в аварийном режиме будет работать 1 лампа (неважно сколько всего ламп в светильнике) на пониженной мощности. 18 Вт - 3:30 - 19% (то есть, 4,75% от общего светового потока светильника 4х18 в рабочем режиме) 36 Вт - 3:00 - 14% (то есть, 7% от общего светового потока светильника 2х36 в рабочем режиме) Схемка есть: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Если вопросы останутся - есть ещё доки на нерусском.
|
|
|
|
|
|