Старый 19.07.2011, 18:33   #1
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 74
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Щит аварийного освещения

Скажите можно ли от щита аварийного освещения запитать что нибудь помиму аварийного освещения. В моем случае клапаны дымоудаления и огнезадерживающие?

перерыл всё ПУЭ и СП не нашёл вроде запрета
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 00:45   #2
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Щит аварийного освещения

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Скажите можно ли от щита аварийного освещения запитать что нибудь помиму аварийного освещения. В моем случае клапаны дымоудаления и огнезадерживающие?

перерыл всё ПУЭ и СП не нашёл вроде запрета
С точки зрения банальной логики - Щит Аварийного Освещения... Насколько я помню ПУЭ рекомендует делать отдельный щит для АО - что означает что это отдельный щит для аварийного освещения.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 09:26   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Щит аварийного освещения

По мнению фирмы "Белый Свет", которая является законодателем мод в области аварийного освещения в России и сподвижником актуализации СНиП 23-05... аварийное освещение - это не освещение в привычном понимании, а система безопасности.
Можно присоединить несколько систем к одному источнику питания, однако, отказ в работе одной из систем никак не должен повлиять на работу другой! ТО есть, при КЗ в одной сети, другая не должна быть обесточена. Для этого необходимо просчитывать токи КЗ и выяснять селективность всех цепочек защитных аппаратов. То есть, в принципе, можно, однако, есть большие сомнения в целесообразности такого технического решения. Намного грамотнее протянуть самостоятельные распределительные кабели от ВРУ и установить отдельные щитки (с индивидуальным АВР при необходимости) для питания каждой логически обособленной системы.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 17:56   #4
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Щит аварийного освещения

которая является законодателем мод в области аварийного освещения в России


А без рекламы нельзя обойтись?
  Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 09:45   #5
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Щит аварийного освещения

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
которая является законодателем мод в области аварийного освещения в России
А без рекламы нельзя обойтись?
А почему бы и не упомянуть название фирмы, занимающейся корректировкой нормативов? Тем более, что это их мнение, которое не обязательно совпадает с моим.
Когда вы будете вносить изменения в общероссийские нормативы, тогда и поговорим.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 21:06   #6
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Щит аварийного освещения

Alexiy
Советую прочитать требования к составлению комментариев и рецензий на Википедии- сочетания слов типа "законодатель мод.." и им подобные там неуместны поскольку абсолютно субъективны, пользователи сами в состоянии разобраться
Что бы это понять мне не надо писать нормы-к тому же они сейчас зачастую просто переносятся с европейских
  Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 15:05   #7
Аня
Профи
 
Аватар для Аня
 
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Красноярск
Сообщений: 70
Вес репутации: 74
Аня Свой человек в светотехникеАня Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Щит аварийного освещения

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Скажите можно ли от щита аварийного освещения запитать что нибудь помиму аварийного освещения. В моем случае клапаны дымоудаления и огнезадерживающие?

перерыл всё ПУЭ и СП не нашёл вроде запрета
ПУЭ 7 п 6.1.28
Возможно, только для производственных помещений, однако... косвенно ,возможно, применить и для Вашего случая.
Аня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 15:18   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Щит аварийного освещения

Цитата:
Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
только для производственных помещений...
да ещё и без естественного света...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 10:22   #9
andrey357
Новичок
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
andrey357 нет репутации
По умолчанию Ответ: Щит аварийного освещения

делал проект, когда прописывал, что роль ВРУ противопожарных устройств выполняют щиты аварийного освещения. на ни пихнул клапана ДУ и сигнализацию.
Экспертизу прошел.
andrey357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 11:54   #10
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Щит аварийного освещения

Безобразие!
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 13:10   #11
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 74
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Щит аварийного освещения

Мы рисковать не будем)

СП 31-110-2003

7.13 Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ.
Сети эвакуационного освещения и освещения безопасности могут быть общими.

и немного ниже 7.14

....распределительные линии питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха при пожаре, установленные в одной секции, должны быть самостоятельными для каждого вентилятора, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ.

Последний раз редактировалось Эдгар; 27.07.2011 в 13:14.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 13:37   #12
alice
Профи
 
Регистрация: 27.10.2010
Адрес: Китай
Сообщений: 56
Вес репутации: 0
alice нет репутации
Lightbulb Промышленный светильник

Цех компании «Unilever» в Индонезии
LVD Промышленный светильник 0361 с индукционной лампой серии ''Saturn'' 150 Вт
Замена MHL 250Вт LVD индукцонными лампами, решена проблемы высокого энергопотребления и серьёзого слабности освещения, улучшина средность освещения с 292 lux до 415 lux, тем не менее дала энергосберегающее эффект.
Изображения
Тип файла: jpg ???????.jpg (51.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg ???0361-1.jpg (16.6 Кб, 3 просмотров)
alice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 14:00   #13
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: LVD безэлектродный светильник

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 07:02   #14
alice
Профи
 
Регистрация: 27.10.2010
Адрес: Китай
Сообщений: 56
Вес репутации: 0
alice нет репутации
По умолчанию Ответ: LVD безэлектродный светильник

Да,один из наших дисприбьюторов в России))
Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
alice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 23:02   #15
ally
Гуру
 
Аватар для ally
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 196
ally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают все
По умолчанию Ответ: Промышленный светильник

Цитата:
Сообщение от alice Посмотреть сообщение
Цех компании «Unilever» в Индонезии
LVD Промышленный светильник 0361 с индукционной лампой серии ''Saturn'' 150 Вт
Замена MHL 250Вт LVD индукцонными лампами, решена проблемы высокого энергопотребления и серьёзого слабности освещения, улучшина средность освещения с 292 lux до 415 lux, тем не менее дала энергосберегающее эффект.
Alice, вы мне ответите или нет? Я от вас жду обещанной информации, а вы оказывается на форуме и откровенно забили))
ally вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения