				 |  Освещение склада 
			
			Нужно ли в складах с стелажами (h=6м., проходы между стелажами - 2,05м.), размещать светильники в проходах, или сделать общее равномерное освещение, высота потолка - 10м. светильники ГСП-17В-(ДРИ-250Вт)? Склад алюминиевых конструкций S=5125м.кв. | 
|   | 
|  07.07.2008, 12:35 | #2 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение склада 
			
			придется делать освещение над проходами, потому как стеллажи здорово сжирают освещенность. Мощность можно и 400. (вам все равно 100-150 лк. получать надо) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  07.07.2008, 17:46 | #3 | 
| Мастер Регистрация: 25.03.2008 
					Сообщений: 108
				Вес репутации: 72  |  Ответ:  Освещение склада 
			
			Да на складе самый простой растр повесить 4х18W, накладной или встроенный, рублей по 500! И все! Я когда к себе на склад езжу, там как раз кроме общей подсветки, есть отдельный высвет прохода, потому как когда товар принимают, делают это в проходе, артикула там переписывают и т.д. А потом уже или погрузчиком или ручками по лестнице затаскивают на полки артикулами наружу!
		 | 
|   |   | 
|  07.07.2008, 18:59 | #4 | 
| Мастер Регистрация: 21.03.2008 Адрес: Москва 
					Сообщений: 90
				Вес репутации: 74  |  Ответ:  Освещение склада 
			
			Попробую дать совет, а вы уж сами решайте... Делал я нечто подобное, и делал несколько вариантов на разных светильниках, в том числе и на "колокольчиках". Также делали ТЭО для разных вариантов, так вот, лучшим оказался вариант на светильниках с люм. лампами типа 2х58 с симметричным отражателем. высота установки 6 м, крепилось все на лотках. (если будет интересно, могу выслать расчеты на мыло. Опишу ряд преймуществ: 1) можно организовать гибкое включение всей ОУ; + дежурное освещение; 2) экономическая сторона (быстрый срок окупаемости, да и лампы дешевле); 3) быстрота включения (по сравнению с МГЛ). Для склада также важно IP хотя бы 23 (зависит от категории помещения), вдруг нагрянут с проверкой пожарники... Так что не советую ставить обычный растр 4х18... | 
|   |   | 
|  08.07.2008, 00:28 | #5 | 
| Новичок Регистрация: 07.07.2008 Адрес: Львов 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение склада 
			
			нужно ли для склада аварийное освещение?
		 | 
|   |   | 
|  08.07.2008, 10:13 | #6 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение склада Цитата: 
 Проблемы связанные с хранением и утилизацией ламп. Устанавливаются на доп. конструкции которые надо прокладывать, и эти конструкции должны быть достаточно крепкими т.к. светильник имеет приличный вес и их будет реально много! Не получится использовать всю высоту помещения. Частое обслуживание светильников (опять таки из-за низкой высоты). Низкое IP. Хочется добавить к плюсам: Более энергоэффективно (т.к. высота ниже) Более равномерно Большая вертикальная освещенность (нужно для различения маркировки) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  08.07.2008, 10:14 | #7 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение склада 
			
			да... (сообщение слишком короткое)
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  08.07.2008, 10:42 | #8 | 
| Новичок Регистрация: 07.07.2008 Адрес: Львов 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение склада 
			
			я хотел спросить можно ли подключать светильники ГСП-17В к сети аварийного освещения   | 
|   |   | 
|  08.07.2008, 10:54 | #9 | |
| Мастер Регистрация: 21.03.2008 Адрес: Москва 
					Сообщений: 90
				Вес репутации: 74  |  Ответ:  Освещение склада Цитата: 
 4) Что значит - "Частое обслуживание светильников (опять таки из-за низкой высоты)", поясните пожалуйста? Т.е. на большой высоте светильники обслуживаются реже? Бред! 5) IP23 - было приведено для примера (св-ки дешевле и помещение позволяло), а так есть такие же с IP65! Ещё раз повторю - все зависит от категории помещения!!! Читайте мои тексты внимательнее, а еще лучше прочтите ПУЭ! Конечно все зависит от самого склада, нужно смотреть как он будет обслуживаться, какие работы будут проводиться, как часто и т.д. все это должны описать в ТЗ, только тогда можно будет говорить о том какой свет подойдет и мои рекомендации не панацея! | |
|   |   | 
|  08.07.2008, 11:03 | #10 | 
| Новичок Регистрация: 07.07.2008 Адрес: Львов 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение склада 
			
			можна будет получить ваш расчет 2х58 на email
		 | 
|   |   | 
|  08.07.2008, 11:08 | #11 | 
| Мастер Регистрация: 21.03.2008 Адрес: Москва 
					Сообщений: 90
				Вес репутации: 74  |  Ответ:  Освещение склада 
			
			Уже послал.
		 | 
|   |   | 
|  08.07.2008, 11:52 | #12 | 
| Новичок Регистрация: 07.07.2008 Адрес: Львов 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение склада 
			
			спасибо, ОГРОМНОЕ!!!
		 | 
|   |   | 
|  08.07.2008, 13:24 | #13 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение склада Цитата: 
 1) Лотки или подвесы - не важно - все равно лишние монтажные силы, время и т.д. 2) С каким шагом стоят светильники? Нагрузку на погонный метр могу узнать? 3) Зачем использовать всю высоту? А зачем строить 10м а использовать 6? Ты уверен что через 1-2 года там не заменят стеллажи? В большой вертикалке очень большой плюс ЛЛ светильников. 4) Частое обслуживание это значит что чем ниже высота тем больше пыли оседает на светильниках, тем чаще их надо чистить. 5) С высоким IP ЛЛ светильники стоят дорого а светят фигово. _ Использовать ЛЛ можно ТОЛЬКО! в отапливаемых складах!!! 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  08.07.2008, 14:25 | #14 | |
| Новичок Регистрация: 07.07.2008 Адрес: Львов 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение склада Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  08.07.2008, 14:37 | #15 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение склада 
			
			можно, но только с ТЗ. Хотя бы импровизированным
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  08.07.2008, 15:29 | #16 | 
| Новичок Регистрация: 20.03.2008 Адрес: Москва 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение склада | 
|   |   | 
|  08.07.2008, 17:36 | #17 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение склада 
			
			ЭПРА для снижения пульсаций и уменьшения потерь в ПРА. (также без них не будут работать лампы T-5)  А у аппаратов такие параметры - ну работают они так =)) Как получилось то и написали =)) А вообще их на улице в европпе используют, а верхний предел (светильник греется)
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  11.07.2008, 14:56 | #18 | |
| Мастер Регистрация: 21.03.2008 Адрес: Москва 
					Сообщений: 90
				Вес репутации: 74  |  Ответ:  Освещение склада Цитата: 
 2) Нагрузка на погонный метр 0,6 кг, шаг светильников 1,7 м 3) С высотой разобрались, там оказывается кран-балки... Выше ставить люм. светильники все равно смысла нет, поэтому и 6 м. 4) На счет протирки светильников это вы хватили, вы правда думаете, что на разнице в 2 м по высоте, на светильниках будет разный слой пыли?    Проектировал свет на заводе, ну и разговорились с эксплуататционщиками, я им тоже - про обслуживание св-ов, чистку и пр., а они мне - дорого все это, мы лучше через год выкинем эти, а новые поставим... вот так, а у них там не склад, св-ки уже через месяц в копоти... 5) И чего вы взяли что св-к с прозрачной поликарбонатной трубкой на лампе будет светить намнного хуже, чем без нее? Есть замеры? (я не издеваюсь, просто интересно) с последним согласен! Хотя светильники в трубках греют сами себя, другое дело зажигаться будут хуже, но у филипка есть спец. стартеры для низких температур. Поправте если не прав. | |
|   |   | 
|  11.07.2008, 15:16 | #19 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение склада 
			
			Проблема не в разном слое пыли а в самом материале "протектора" На пластик прилипает пыль, от стекла она "отваливается". Нагрузка нормальная - я думал будет больше. Тут вопрос снимается... Вопрос в целесообразности установки светильников под кранбалкой остается... "Выбросить" не стиль работы компании в которой работаю я - очень дорогое но качественное оборудование. Хотя знаю что часто вешают светильники по 500 р. и раз в квартал просто делают демонтаж и вешают новые вместе с новыми лампами. Светильники на ЛЛ с высоким IP как правило имеют специфическую конструкцию с меньшим КПД и не гладкими стеклами... Есть правда арматура с защитой 56... но это на мой взгляд бред - оставить лампу без внешнего корпуса... А если не дай бог лопнет или раздолбают? Что тогда делать? 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  11.07.2008, 15:41 | #20 | |
| Мастер Регистрация: 21.03.2008 Адрес: Москва 
					Сообщений: 90
				Вес репутации: 74  |  Ответ:  Освещение склада Цитата: 
 Люмсвет и вообще светильники установленные ниже кран-балки конечно же отпадают, я уже посоветовал использовать колокольчики установленные выше крана... вобщем здесь вопрос решился. Мы с вами про разные светильники говорили. Я вот какие св-ки имел в виду: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Я тоже работаю в такой же компании, поэтому от заводов мы отказались. по-моему тему надо закрывать   | |
|   |   | 
|  11.07.2008, 15:46 | #21 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение склада 
			
			Я посоветовал плоские светильники с РЛВД =))) Смысл тот же только габариты меньше =)). Светильники по ссылке использовать можно единственное - отсутсвие отражателя в некоторых случаях является большим минусом. Закрывать не надо - вдруг у кого то возникнут похожие вопросы.
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  11.07.2008, 17:14 | #22 | |
| Мастер Регистрация: 21.03.2008 Адрес: Москва 
					Сообщений: 90
				Вес репутации: 74  |  Ответ:  Освещение склада Цитата: 
 Ну ежели кому интересно, тогда да...   | |
|   |   | 
|  17.07.2008, 14:08 | #23 | 
| Новичок Регистрация: 17.07.2008 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение склада 
			
			добрый день! скажите пожайлуста, есть ли документ по освещенности, который регламентирует обязательное проведение измерения освещенности на складе, если есть, то подскажите! Необходимость решения вопроса возникла в связи с проведениями внешних аудитов! Склад: стеллажи высотой 7м, S склада = 1200кв Благодарю! | 
|   |   | 
|  17.07.2008, 14:22 | #24 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение склада 
			
			Есть документ который регламентирует необходимый уровень освещенности на складе - это СНИП в свою очередь санитарные службы пользуются своей документацией списанной с этого снипа. Если ваш склад в москве то вам необходим МГСН (ТСН) Ознакомится с этими документами можете здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  22.07.2008, 18:56 | #25 | 
| Гений Регистрация: 09.11.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 823
				Вес репутации: 238            |  Ответ:  Освещение склада 
			
			Вот еще,[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
		 | 
|   |   | 
|  13.10.2008, 00:52 | #26 | 
| Новичок Регистрация: 13.10.2008 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение склада | 
|   |   |