Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | ||
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вы собираетесь совместить рабочее и охранное освещение? Консольное или прожекторное с мачт? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Да. ЯУО 9602
Нет. Наружное (обозванное рабочим) - освещает территорию (проезды, а их много - порядка 1,5 км), Охранное - периметр - тоже порядка 1,5 км Охранное - планирую узколучевыми прожекторами, установленными на низких опорах, направленными вдоль забора. Нужно всего 0,5 лк - полоса 3-4 м вдоль забора и сам забор (3 м высотой) изнутри. Посмотрим, как заказчик воспримет... Самому мне тоже не очень нравится. ![]() Ставить охранные светильники выше забора запрещают нормативы! Это Ж... с большой буквы! Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2011 в 15:42. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
По охранному освещению отличия в работе не будет. На светильники не управляющий сигнал ведь подаётся
Но использовать с датчиком на движение светодиоды расточительство! Неизвестно когда окупится... Вы ведь уже использовали ИЗУ с горячим перезажиганием для охранного освещения? Если опыт успешный, то всё замечательно ![]() Вот наружное можно и светодиодным, но тщательнейшим образом выбирайте производителя! Если будут сомнения тогда лучше, не заморачиваться и использовать МГЛ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() сомнения, конечно есть и будут... Потому и использую МГЛ. Не пойму, чем ДНаТ им не угодил... Ну, хозяин-барин... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 393 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Алексей, у Osram HQI-TS есть и 150 и 250 и 400W. Те, которые /D - 5600K
__________________
Константин |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Спасибо. А для уличных светильников - с цоколем E 27 есть такие?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Blv посмотри... У них с цветовой температурой интересно всё... Хотя лампы так себе...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |