Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста правильно ли будет прокладывать в подвальном помещении кабель ВВГнг открыто по стенам (с кремлением скобами) на высоте 2,5 м, к постам управления 220В (которые предназначены для запуска понижающего трансформатора) И под ними провод ПВС 3х4 в ПВХ трубе к светильникам. Напряжение на СП - 36В. Буду благодарна |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ВВГнгLS - правильно
ПВС - не предназначен для стационарной прокладки. Не соответствует ГОСТ Р 53315-2009 - по пожарной безопасности. Не соответствует требованиям к качеству изоляции и получаем проблемы - то у кого-то свет не гаснет (лампы накаливания слегка светятся в темноте из-за утечки сквозь изоляцию мимо выключателя), то вообще автоматы выбивает... К тому же, многопроволочная жила требует обязательного оконцевания при подключении. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А вообще ПВС использовать для прокладки "кабеля" нельзя потому что он провод.