При такой высоте я бы прямо на потолок люминесцентные светильники ставил. Обычно для таких помещений используются светильники типа ARCTIC 236, однако, поскольку помещение пожароопасное, то в соответствии с ПУЭ п. 6.6.5 -
Цитата:
Светильники следует расположить в 2 ряда (3 м между рядами) Для обеспечения освещённости 300 лк на рабочих поверхностях потребуется 12-14 светильников ARCTIC 236 или 10-12 INOX 236 |
|
|
|
|