Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...)
![]() Что именно освещаете? Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно. Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк Коридоры и проходы - 50-75 лк Есть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - как раз по вашему профилю - почитайте. Последний раз редактировалось Alexiy; 13.01.2012 в 10:42. |
![]() |
![]() |