Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Напряжение в сети в момент отключения светильников какое было? Вот в этом направлении копайте.
Helvar - вполне приличное качество, как и Osram. Естественно, если на подделку не нарвались. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Ученик
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Тут проблема с лампами (возможно). Кто нибудь что слышал, что Смоленск (Осрам) делает 840 и 865 лампы на экспорт. А в европе требования к экологичности высокие и соответственно в лампах пониженное количество ртути? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
ЭПРА должен иметь защиту от перенапряжения. Лампы и ЭПРА лучше мэйд ин европа или китай... Россия наихудший вариант! PS Дурацкие вопросы: Проверьте подсоединение ламп согласно схеме на дросселе Лишние элементы убрали из светильников? (стартеры и прочую чепуху). Проверьте параметры дросселя (ток) и параметры ламп.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 18.01.2012 в 13:54. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Ученик
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Провели новый эксперимент. Смонтировали еще светильник и включили в офисе. Потух через час, вывернули, ввернули лампу - горит. где-то через час опять заморгал и потух. ввернули 765 - горит (причем долго). поставили опять 840 - горела около 3 часов - потом заморгала. Отключили и подключили амперметр. Рабочее время закончилось, выключил все и пошел домой. Завтра постараюсь посмотреть ток при моргании ламп, а следующий эксперимент думаю - подключить через УПС!!! Не мытьем, так катаньем!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Возможно бракованная партия. Насколько я помню "моргание" не свойственный дефект для ламп с ЭПРА. Проверьте по каталогу рабочий ток лампы. 0,31А на 2 лампы или на каждую? Где ток замеряли? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Посмотрите здесь еще.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 19.01.2012 в 13:25. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Например, ЭПРА Tridonic PC INDUSTRY T8 начинают мигать при 306 В, а при 320 В отключаются...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Ученик
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Надо заказать филипс супер 80... Результаты сегодняшних экспериментов: При нормальной работе ток цепи (на 2 лампы) составляет 0,31, что соответствует номиналу по паспорту. Сегодня подключил через УПС, и сидел ждал у амперметра. Поймал момент когда лампа начала моргать. Ток колебался от 0,3 до 0,35. Потом отключился светильник. Видимо ЭПРА уходит в режим защиты. Включил 765 лампу, оставил на ночь. Завтра отпишу по результатам. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 392 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() И да, надежность крепления проводов в ЭПРА и в патронах проверяли?
__________________
Константин |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Увы, Вы выбрали наихудший вариант из возможных !
Смрленск ЛАМПЫ не делает, во всяком случае их продукцию лампами сложно назвать, увы... ![]()
__________________