Старый 27.01.2012, 23:21   #25
Vieri406
Ученик
 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 20
Вес репутации: 0
Vieri406 нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите разобраться!!!

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что несовместимость ЭПРА и лампы. У ЭПРА Helvar ток около 0,3 А. "Родные" ЭПРА OSRAM дают ток не менее 0,32 А. Для сравнения, у электромагнитной ПРА ток около 0,4 А. Неудивительно, что с электромагнитной ПРА работает, с "родной" ЭПРА, по идее, должен работать, а с Helvar - не работает.
Версия с меньшим количеством ртути в лампах с высоким CRI вполне обоснована. В них действительно меньше ртути - 2,5 мг, против 3 мг в 765 лампах. Чем меньше ртути, тем выше должна быть точность установки рабочих параметров.
я бы не назвал это "несовместимость лампы и ЭПРА" т.к. пробовал лампы той же партии, которые до этого проработали около месяца на дросселе! С этими лампами нет этой проблемы.
Хотя, с другой стороны, на других ЭПРА не пробовал.
Vieri406 вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru