![]() Цитата:
2. Есть ощущение что здесь несколько цепочек, соединенных параллельно. Светодиод чаще перегорает на КЗ, чем на разрыв. В первом случае будет увеличение тока через цепочку из-за пробоя диода, но цепочка гореть будет. Во втором случае - при перегорании светодиода на разрыв - погаснет цепочка целиком. Существуют варианты "последовательно-параллельного" подключения светодиодов, но это на вкус и цвет... 3. Коэффициент мощности и КПД можно повысить только сделав свой собственный или подобрав хороший сторонний драйвер. Часто бывает, что плата разрабатывается под существующий БП, подходящий по мощности и имеющий высокие характеристики. 4. Мостиком теоретически можно, но будут большие пульсации и не все так очевидно с количеством диодов в цепочке. Токоограничивающий резистор всё равно "маст хэв". Хотя, для ЖКХ пульсации не нормируются... )))