| Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1007 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
=) исходя из стандартного в диале... Нет ТЗ - смысл считать??? А для прикидки - достаточно...
Можно на Кз = 1 посчитать и потом уже путем масштабирования определить сколько хотят "про запас". Ну и вторая "отмазка" Срок службы светодиодов даден для LM70 - поэтому 1,3 =).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
#3 | |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1007 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
1 1,1 1,23 1,3 А СП 52 табл.3 утверждает, что должно быть: 1,4...2 Фокусники вы, господа... жонглёры!
|
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Гуру
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Фрязино
Сообщений: 372
Вес репутации: 346 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
ждем... смелее... Последний раз редактировалось 545; 16.03.2012 в 17:03. |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 206 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Алексей, по таблице 3 идёт ссылка на Приложение Д. А в приложении Д нет светодиодных светильников!
Топикстартера прошу высказаться по поводу коэффициента запаса! 1,3 или 1,4? или больше? |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 450 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
относительно вчерашнего сообщения по почте все остается неизменным
все что касается локальных оптимизаций - не больше 3% по количеству 96 000 Вт, 13 440 000 рублей
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Мастер
Регистрация: 03.05.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 ![]() |
По поводу Кз - давайте пока 1,3.
|
|
|
|
|
|
#8 | |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Собственно Кз должен быть 1,4-2, полностью согласен... Спорить глупо... Только нужно определиться - какой?! А понимания пока нет.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|