Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 380 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Все верно, бюджет весьма ограничен. Светильника для ламп дри дешевле 3500р. не видел. Поэтому и возкла идея поколхозить с тем что есть. Тем более в случае с дри лампа 300-400р. + ПРА с ИЗУ (в магазине сказали что есть ПРА с ИЗУ одним блоком) около 1000р. Итого 1400р. (+/-). Светодиодные светильники смотрел, что-то дорого сильно.
Почему чем меньше ламп, тем лучше? Почему не советуете разрядную лампу высокого давления? Назначение зала - пейнтбол. Решетка точно ни к чему, а вот стекло понадобится. Спасибо всем за ответы. Сегодня беседовал с одним мужиком (о его компетенции сказать не могу ничего), так вот он сказал, что установка ламп ДРИ с ПРА в имеющиеся светильники, не самый плохой вариант по соотношению цена/качество. Он посчитал, что если расположить светильники по 8 три ряда, то освещенность будет на уровне 370-400 люксов. Это много или мало? Что это вообще значит? |
![]() |
![]() |
#3 | |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
ИМХО, переделывать существующие светильники под РЛВД геморрой. Отражатель то под ЛН, но никак не под РЛВД спроектирован, как светить то будет? 400 лк такая цифра освещенности на рабочих столах в офисах, в среднем.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 380 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Проще всего идти от обратного!
Какая сумма есть для установки освещения? Под сумму можно уже подобрать оборудование. Но помните что цена в большинстве случаев прямо пропорциональна качеству.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Мы рекомендуем МГЛ - т.к. она подходит для ваших целей. ДРЛ - устаревшая лампа имеющая ряд недостатков, в том числе плохую цветопередачу и низкую световую отдачу. ДНаТ - паралельная ветка МГЛ, она имеет большую световою отдачу, но при этом её свет желтый... Действительно, если вы повесите новые светильники типа ГСП (24 шт) - у вас будет около 400 лк. Если вы переоборудуете существующие светильниики - у Вас будет около 200 лк. Что впринципе достаточно. Т.е. выбор у Вас следующий - Вешать ГСП 250 в количестве 24 шт. Я бы только сделал 4 полосы по 6 светильников. - Переоборудованить существующие на 400 Вт лампы. Рекомендую Вам не экономить на лампах и ПРА, т.к. низкокачественные лампы МГЛ придется менять даже чаще чем ЛН.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 23.03.2012 в 10:30. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Всего на установку освещения есть около 40-45 т.р. (кабель/провод отдельно)
Также появилось у меня подозрение, что те светильники, что есть у меня не под ЛН, а под ДРЛ когда-то были. Итак, подводя итог всему вышесказанному делаю для себя выводы: 1. Однозначно ДРИ (они же МГЛ). Все остальное не подходит. 2. В случае покупки новых светильников, можно остановиться на 250вт. Больше придется потратить сначала, но в итоге получаем экономию электроэнергии (по сравнению с 400вт лампами) и освещенность около 400лк. 3. В случае переделки имеющихся светильников 250вт лампами не обойтись, нужны 400вт. В результате получаю больший расход электроэнергии и освещенность неопределенной величины гораздо меньшей 400лк. И еще пара вопросов: 1. Хватит ли провода АВВГ 2*4 для каждой группы светильников из 4 шт? И 16А автомата для каждой такой группы? (исхожу пока из варианта 400вт. ламп) Подключать буду последовательно. Медь не предлагать, дорого. 2. Какой нужен кабель от подстанции к счетчику (на нем написано 5-60А, хватит?) чтобы потянуть все это? (24*400=9,6кВт + компрессор 4кВт + холодильник, чайник и прочие бытовые удобства) Схему представляю себе такой: кабель от подстанции на счетчик, от счетчика на шину, ну а дальше автомат на каждые 4 светильника. |
![]() |
![]() |
#7 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Нашел светильники ГСП-01 производства белорусской фирмы Кальченко и Ко. Кто сталкивался с ними? Как они?
Что больше всего порадовало, так это цена - 1910 руб. за 250Вт вариант (со встр. ПРА и стеклом), и 1990 руб. за 400Вт вариант (тоже с ПРА и стеклом). Предлагаются в двух вариантах: с зеркальным или диффузным отражателем. Какой лучше в моем случае? |
![]() |
![]() |
#8 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
лучше гсп17...
|
![]() |
![]() |
#9 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Совершенству нет предела, только цена кусается. ГСП-17 от 4300р. Не потяну!
А чем он лучше? По сравнению с тем же ГСП-01. |
![]() |