Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Всем спасибо за идеи и подсказки. Перепробовали все что здесь рекомендовали. В результате кажется нашли проблему - у блока питания на выходе 24В вместо написанных на нем 12В. Подключили старенький 1-амперный адаптер на 12 в - все горит (тускло правда) но ни одна лента не греется. Я сейчас буду писать продавцу и пробовать отослать чтобы поменяли. Или придется купить новый если не поменяют.
Ребята которые мне помогали проверять сказали что мне не надо так много ампер и что надо купить максимум 18 амперный блок питания. Но посоветовали уточнить с тем кто понимает в LED (они просто электрики). Я когда сразу считала то считала по мощности - так как нашла в интернете. Но в интернете столько противоречивых мнений что я уже не знаю что правильно. Вот эта схема что у меня - 16 м светодиоды (5050 60/m) + 2 амплифаера (12 A каждый) и контролер (18A) - на какой блок питания мне надо поменять тот что у меня сейчас? ой, и еще, я не знаю или это имеет значение но у меня ток в резетке 110В. Спасибо Последний раз редактировалось lulustro; 18.04.2012 в 08:55. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
16*14,4=230 Вт 230/12=19,2 А - номинальный ток 19,2+20% = 23 А - расчётный ток с учётом необходимого коэффициента запаса Итак, вам необходимы блоки питания для ленты суммарным номиналом минимум на 23 А. Именно поэтому мощности контроллера (ток до 18 А) недостаточно. Поэтому используются 2 усилителя сигнала (amplifier) 12+12=24 А. Только вам достаточно было бы 1-го усилителя + сам контроллер. 12+18=30 А - для ваших 16 м ленты - предостаточно. Соответственно необходимо 2 блока питания по 12 А 110 В и на каждый равномерно распределить нагрузку. Можно, конечно и один БП, только с номинальным током не менее 24 А При этом, необходимо учитывать величину вашего сетевого напряжения. Было бы более понятно, откуда у вас 110 В, если бы вы сразу написали, что живёте в США. ![]() Последний раз редактировалось Alexiy; 18.04.2012 в 10:15. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Схема примерно такая:
|
![]() |
![]() |